以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1511|回复: 0
收起左侧

气化炉停车联锁说明

[复制链接]
发表于 2014-6-12 16:51:04 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
停车
条件:
由停车触发器中22个联锁任一个满足触发条件将引起气化炉停车。
停车后阀动作及状态:
P1301停 (未旁路)
HV1301 关→可控
XV1302 开→关(延时1秒)
XV1304 开→关
XV1303 开→关
FV1307  可控→关
XV1320 关→开25秒→关
XV1321 关→延时7秒开10秒关
XV1306 关→开(延时30秒)
FV1316  可控→关
FV1317  可控→关
HV1302 可控→关
XV1301 关
XV1305 关
注:
XV1320、XV1321、XV1306打开必须满足PDIA1319 NLL。
如果PDIA1319 LL,XV1320、XV1321、XV1306立即关闭。
由激冷室液位低低   LIA1303LL (有旁路开关)
       LIA1304LL (有旁路开关)  二选一
引起的气化炉停车的同时锁斗系统也停车。

[  ]