在化工管路设计手册上看到:当泵出入口皆为垂直方向时,应校核泵出入口间距是否大于异径管后的管间距,否则宜采用偏心异径管。   请问这个作何理解,求高手指点
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
就是泵的出入口管嘴都是竖直向上的,两者之间的水平距离是否可以容纳两个同心大小头,不可以的话就用偏心大小头,并且都向远端偏,看看便查手册应该有图

点评

完全正确!  发表于 2015-10-9 06:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
上进上出泵怕同心异径管间距太小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不方便操作所致!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
路过学习学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
当泵的吸入口和排出口在同一垂直面上时,为便于安装阀门,进出口可用偏心异径管或两个45°弯头增大进出口管间距
111111.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
两根并行管道变径。变径后总直径大于管道中心间距就没法安装了。所以,看间距是否可以安装下两个异径管,能安下就可以用同心的,安不下就要用偏心的。