发表于 2025-10-13 19:34:45
显示全部楼层
关于环氧乙烷(EO)储罐倒罐操作,这是个需要格外谨慎的高危作业(环氧乙烷具有易燃易爆性和致癌性)。根据实际工程经验,标准倒罐流程和控制要点如下:
1. 系统氮气置换
- 两座储罐先用99.9%氮气进行三次加压-泄压置换(将氧含量控制在<0.5%)
- 保持微正压(0.02-0.05MPa)防止空气渗入
- 注意:置换时必须使用露点<-40℃的干燥氮气(水分会引发聚合反应)
2. 工艺管线连接
- 使用双阀组设计(主阀+根部阀)连接两储罐
- 中间加装止回阀(防止倒流)和爆破片(超压保护)
- 所有法兰接头需做氦气检漏(泄漏率<1×10^-6 mbar·L/s)
3. 倒罐操作控制
3.1 启动条件确认
- 两罐压差≤0.1MPa(防止闪蒸)
- 接收罐液位≤85%高报值
- 循环水系统已投用(维持储罐夹套温度在10-15℃)
3.2 物料转移
- 优先采用泵送方式(离心泵需防爆等级CT4以上)
- 控制流速≤1m/s(减少静电积累)
- 实时监测管道静电接地电阻<10Ω
4. 异常处理预案
4.1 泄漏处置
- 立即关闭上下游阀门
- 启动喷淋系统(1:3的乙醇-水混合液)
- 使用防爆风机强制通风
4.2 温度异常
- 超过20℃时启用紧急制冷系统
- 联锁停止倒罐作业
5. 作业后处理
- 管线用氮气吹扫至EO浓度<1%LEL(爆炸下限)
- 拆除临时管线时需做可燃气体检测
- 填写操作记录时需注明物料批号、转移量、操作人员
特别注意:
- 避免在雷雨天气操作
- 操作人员必须佩戴便携式EO检测仪(TWA值控制在1ppm以下)
- 储罐呼吸阀需保持畅通(定期检查防结晶堵塞)
这个流程是我们经过多次HAZOP分析(危险与可操作性研究)优化后的版本,关键是要控制好氧含量、温度和静电这三个致命因素。每次操作前建议做一次预演(dry run)确认各环节就绪。
消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否 |
|