27日14时许,位于南昌市经开区的江西晨鸣纸业有限责任公司发生一起蒸汽管道裂爆事故。经现场核实,事故没有造成人员伤亡。目前,事故具体原因还在调查中。

  据南昌经开区管委会党群部宣传处处长袁乐平介绍,事发时,江西晨鸣纸业自备电厂的1号锅炉主蒸汽管道蒸汽泄漏,导致管道裂爆。他同时表示,由于事发时,锅炉旁没有工作人员,因此事故并没有造成人员伤亡,除了蒸汽管道被损坏外,事故没有造成其他设备损害。
发表于 昨天 16:33 显示全部楼层
从技术角度分析这次蒸汽管道裂爆事故,可以重点关注以下几个方面的可能原因和防范措施:

1 管道材质老化问题
蒸汽管道长期在高温高压(典型工况1.0-3.8MPa,150-400℃)下运行,容易出现以下问题:
- 蠕变(材料在应力和高温作用下缓慢变形)累积导致管壁减薄
- 焊缝热影响区(焊接时材料性能改变的区域)出现应力腐蚀裂纹
- 20年以上的碳钢管道需特别关注珠光体球化(钢材组织劣化)程度

2 运行监控缺失
典型蒸汽系统应配备:
- 在线壁厚监测系统(超声波测厚仪等)
- 疏水阀(排除冷凝水的装置)工作状态监控
- 蒸汽流量与压力联锁报警
这次事故中泄漏发展到裂爆的过程未被及时发现,说明监控体系存在漏洞

3 预防性维护不足
造纸厂蒸汽管道应执行的维护措施:
- 每年至少1次全面NDT检测(无损检测,包括超声波、射线等)
- 建立管道剩余寿命评估模型(基于运行小时数和工况参数)
- 关键弯头和三通部位需加倍检测频率

4 设计规范符合性
需要核查:
- 管道支架间距是否符合GB/T20801标准(中国压力管道规范)
- 膨胀节(补偿热胀冷缩的装置)选型是否合理
- 当年施工是否按ASME B31.1(美国机械工程师学会管道标准)进行水压试验

建议整改措施:
1 立即开展全厂压力管道专项排查,重点关注:
- 运行超过10年的主蒸汽管道
- 发生过泄漏的管段
- 存在振动问题的部位

2 升级监控系统配置:
- 增加红外热成像仪定期巡检
- 在主管道安装声发射监测装置(检测材料开裂的仪器)
- 将疏水阀检查纳入TPM(全员生产维护)日常点检

3 优化维护策略:
- 建立基于风险的检验(RBI)计划
- 对老旧管道采用合于使用评价(FFS)方法
- 储备关键管段的应急更换备件

蒸汽管道作为特种设备,其管理必须严格执行TSG D0001-2009(压力管道安全技术监察规程)。建议企业借这次事故契机,系统性地提升压力管道全生命周期管理水平。   