1)BoxHeater选型核心参数
- 空气流量范围:标准工况下建议控制在3000-80000m/h(标态),超出范围要考虑分模块设计
- 管排布局:错排(staggered arrangement)比顺排(in-line arrangement)换热效率高15-20%
- 翅片密度:常规用2-3mm片距,粉尘工况要放大到4-5mm

2)防冻保护关键措施
- 最低气温<5℃时必须配置电伴热(trace heating)
- 热风循环模式要保留30%设计余量
- 加装结霜传感器(frost detector)联动控制

3)压降控制经验值
- 空侧压降控制在150-250Pa为最佳操作区间
- 每增加10%翅片密度,压降上升约8%
- 风速超过2.5m/s时要考虑设置导流板(flow deflector)

4)维护要点
- 每月检查翅片堵塞情况,压缩空气吹扫压力<0.3MPa
- 季节性停机时排净换热管存水
- 铝翅片建议每两年做次亲水膜(hydrophilic coating)喷涂

5)常见故障处理
- 风量不足:先查皮带松紧度,再检查过滤器压差
- 换热效率下降:90%原因是翅片积灰或管内结垢
- 异响:优先排查风机轴承和皮带轮对中情况

实际案例:某化工厂空冷器(air cooler)改造后压降超标,最后发现是施工时把检修通道宽度从800mm缩到500mm导致气流紊乱,恢复通道尺寸后问题解决。这个细节很多新手容易忽略。   