以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1493|回复: 2
收起左侧

[求助] 波纹补偿器在固定支架之间的位置??

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
一直对厂区综合管网低压管道的波纹补偿器布置方案有所疑问,不知道波纹补偿器应该布置在两固定支架正中间,还是靠近主固定支架或次固定支架?(在手册中看到的补偿器的例子或例题,都是布置在靠近次固定支架侧)。现将三个方案画出,方案一:补偿器靠近主固定支架,方案二:补偿器靠近次固定支架,方案三:补偿器位于固定支架中间。请教专业人士看法,请问应该选用哪个方案比较合适???
另外,在接触CAESARII之前,都用手动计算,根据动力管道手册P496页表7-30波形补偿器固定支架推力计算公示表:Fx=补偿器弹性力+补偿器内压推力+管道反摩擦力=FA+FB+μqL
其中L是指波纹补偿器与固定架之间的距离,因此补偿器的布置位置应该对主固定架的推力影响很大?但是我用CAESARII建模型后,三个方案计算的结果都是一样的。
所以,我想请教各位专业人士,补偿器的位置对固定架的推力到底是否有影响?软件和手算的结果,哪个是正确的?

补偿器布置方案.jpg
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
做个标记,坐等大神指教,来学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧