换热器内部冷热侧流体温差小于两端温差,会出现这种情况么,正常么,会导致传热恶化???
111.png

 成长值: 43090

发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
感觉这个怪怪的呢


{:1106_369:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
你这算是并流换热吗?

点评

逆流换热,不过流体的比热会变化,跟这个有关系么?  详情 回复 发表于 2017-10-24 14:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
逆流换热器,总感觉这个aspen计算出的T-Q曲线怪怪的,因为流体的比热容随温度压力会变化,会不会跟这个有关系?求解答,在换热器内部出现最小温差,传热还继续的了么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
wutuxiaoyuan 发表于 2017-10-24 13:07
你这算是并流换热吗?

逆流换热,不过流体的比热会变化,跟这个有关系么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 47215

发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
你这个在板翅式换热器中比较正常。

点评

我就是验证一下某个循环里面换热器的冷热侧温差是什么样的,先计算出来状态点,换热器用的最简单的design,没有涉及到换热器结构,最小温差出现在换热器中间区域,这样能实现么,总感觉哪里不太对劲  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
这个不太正常吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-24 08:54:38 显示全部楼层
西米浩 发表于 2017-10-25 10:04
你这个在板翅式换热器中比较正常。

我就是验证一下某个循环里面换热器的冷热侧温差是什么样的,先计算出来状态点,换热器用的最简单的design,没有涉及到换热器结构,最小温差出现在换热器中间区域,这样能实现么,总感觉哪里不太对劲