请问高温高压条件下,水和空气混合会产生水击现象吗?
例如 200℃,6MPa条件下,空气和水直接混合并流,会不会产生水击现象?

相关帖子

 成长值: 41760

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
需要很多的条件来判断,比如气液的组成、量各是多少,管道的走向,长度等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 无聊阁大学士 于 2017-11-10 11:51 编辑

水击产生的根本原因是,管路突然出现阻断,例如,阀门突然失效关闭、泵突然停车,流体在惯性、管道弹性的作用下产生来回震荡产生冲击波,每次震荡产生的冲击波相互叠加放大,对管道就会产生很强的作用力,管道越长越容易叠加。因此分析水击,要综合考虑,管道的组成、走向等等。有关于水击的专著,好像是清华的吧,看完也基本一头雾水。网上有水击分析的软件,可以下载用用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
水击问题不是介质压力温度的事情,更多是管道流向、操作过程对流态的影响。与管道安装(高度改变、方向改变等),机泵或阀门操作快慢等有最直接的关系。可以下载TLnet玩玩。就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
高压下水和空气直接混合,是否会有水击现象的产生?水管道并到直行的空气管道上