HTRI水蒸汽冷凝计算时的物性输入?

[复制链接]
发表于 2018-4-9 16:28:55 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,用HTRI算壳程为水蒸汽冷凝时,物性数据输入选择 由“程序计算”,导入水的物性,但是在输入界面中的相态是输入气相呢?还是混合?如果是混合,那么数量怎么填写?

谢谢。 ht.jpg
发表于 2018-4-9 16:28:55 显示全部楼层
相态保持缺省设置就行,数量分率什么都不需要输入。

HTRI内建水的物性是精确的,它会根据压力温度自动计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-9 16:28:55 显示全部楼层
{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-9 16:28:55 显示全部楼层
Phase是相态,指的是htri模拟物性时的相态,选liquid时htri应该只模拟液相物性,mixed是会模拟气液两相的物性。
Quantity是指物流中所选物质的数量,htri会进行归一化处理,所以单组分的物质可以忽略。如果是多组分的物流
就得都输入。