用HYSYS搭建好压缩机静态模型之后能直接通过compressor surge模块直接进入动态分析吗?为什么我得到的是这样的?有哪位做过压缩机喘振分析的能给出点意见吗?

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

发表于 2019-4-26 15:32:40 显示全部楼层
需要先转换成动态,再运行,引入扰动

点评

不用,这个压缩机喘振是在稳态下进行分析的,sample文件夹下有案例,创建一个喘振分析,运行时会自动进入压缩机的动态运行环境,不用所有流程切到动态。  详情 回复 发表于 2019-7-30 15:40
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2019-4-26 15:32:40 显示全部楼层
我也碰到这样的问题,没有见到这方面的分析资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-26 15:32:40 显示全部楼层
一棵松 发表于 2019-7-6 10:35
需要先转换成动态,再运行,引入扰动

不用,这个压缩机喘振是在稳态下进行分析的,sample文件夹下有案例,创建一个喘振分析,运行时会自动进入压缩机的动态运行环境,不用所有流程切到动态。