以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1825|回复: 6
收起左侧

求教!HTRI气体板式换热器设计时遇到出口温度与设置温度不同的情况是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层 |阅读模式
如题:HTRI设置的进出口温度:
软件设计给出的进出口温度:
以及压降比例出现了负值?

新手入门,诚心求教!

11.PNG
22.PNG
33.PNG
发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
至少一个温度点应该放开约束呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
wf927 发表于 2020-6-2 18:03
至少一个温度点应该放开约束呀

因为是热力循环中的一个换热器,效率已经定死了,然后两侧进出温度就也确定好了,这种靠换热器几何尺寸改变不能解决吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
对于软件,它的物性是随温度变化的,你计算的温度未必是软件根据物性方程和热力平衡条件计算出的温度,最好的方式是固定一侧进出口温度(实际就是固定了热负荷),固定另一侧的一个温度(取决于你的控制点),流量固定,组份固定,让软件自行计算另一侧温度,如果over-design率不够,需要改变换热器结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
如果想进出口温度和输入一样,两个流量中只设定一个,并且设定为设计型计算,而不是校核型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
tomlhq 发表于 2020-6-3 18:12
如果想进出口温度和输入一样,两个流量中只设定一个,并且设定为设计型计算,而不是校核型。

谢谢,确实不能选校核型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-2 14:55:09 显示全部楼层
wf927 发表于 2020-6-3 09:13
对于软件,它的物性是随温度变化的,你计算的温度未必是软件根据物性方程和热力平衡条件计算出的温度,最好 ...

我明白了,谢谢!