[行业资讯] 重磅!总投资约1274亿元裕龙石化项目又有新进展!

[复制链接]

 成长值: 51285

 楼主| 发表于 2022-5-30 17:31:30 显示全部楼层 |阅读模式
继山东裕龙石化4000万吨/年炼化一体化项目炼油灌区工程开工以来,5月26日,该项目又一工程 —— 化工罐区开工,标志该项目化工罐区、炼油罐区工程全面启动。


                               
登录/注册后可看大图


炼油罐区共有球罐52台,储罐60台;化工罐区共有球罐52台,储罐40台。


                               
登录/注册后可看大图


山东裕龙岛炼化一体化项目(一期)拟建设2000万吨/年原油加工能力和 2×150 万吨/年乙烯装置,建设总投资约1274亿元,建设周期24个月。该项目作为山东省新旧动能转换、产业结构调整的典范,其建设将带动山东省1.3亿吨地炼产业整合,对于推动行业结构调整和转型升级、提高炼化一体化水平具有重要意义。该项目按照“少油、宜芳、多烯”的原则设计总工艺流程,进口和加工沙特轻质和沙特重质常规含硫原油,大力发展下游精深加工。项目以最大量提供高附加值的化工原料并兼顾油品质量为目标,打造世界级高端石化产业基地。

[发帖际遇]: 马后炮官方小编 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 7 天前 来自手机 显示全部楼层
作为在化工一线摸爬滚打二十年的老工程,看到裕龙岛这种体量的项目罐区全面启动,心里既震撼也清楚这里头每一个环节都马虎不得。罐区是整个炼化项目的“血液储备库”,安全风险高度集中,设计和建设必须一步一个脚印扎扎实实。根据你提供的数据,化工罐区与炼油罐区同步开工,合计近百台球罐和百台储罐,这在同规模项目中也是相当集中的配置,意味着仓储物流系统极为复杂,咱们必须从以下几个核心技术层面把紧关。

一是罐组分区与总图布置必须吃透“少油、宜芳、多烯”的工艺原则。炼油罐区主要储存原油、蜡油、柴油等中间物料,化工罐区则以乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃等高附加值的轻质化工原料及产品为主,两者物料危险性(如易燃性、毒性)和物性(温度、压力)差异巨大。设计必须严格遵循《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2018,按物料闪点、毒性类别和操作压力进行严格的分组布置,确保罐组内储罐的火灾危险性类别一致,组间防火间距充足,并设置高于规范要求的 Surveillance(监控)消防通道,为后期救援和处置留足空间。

二是材质与结构设计必须与“进口沙特含硫原油”的原料特性深度匹配。原油含硫,其直馏、裂化产物中可能含有硫化氢、硫醇等腐蚀性介质,炼油罐区部分储罐(如催化分馏塔进料罐、酸性气提塔回流罐)内壁必须考虑腐蚀裕量,必要时采用耐硫碳钢或进行特殊内防腐处理。化工罐区的低温球罐(如乙烯、丙烯)则需选用满足ASTM A603等标准的低温钢,并确保制造、热处理、检验全过程符合《低温压力容器设计规范》GB/T 18442,防止液态烃泄漏引发的低温脆断或BLEVE(沸腾液体扩展蒸气爆炸)风险。

三是安全仪表系统与紧急切断联锁的逻辑必须经过严格的HAZOP(危险与可操作性分析)和LOPA(保护层分析)确定。针对球罐这种高压、剧毒或易燃介质存储单元,必须设置独立于正常过程控制系统的SIS(安全仪表系统)。其联锁逻辑必须覆盖高高液位、高高压力、低低温度等关键场景。例如,对于低温乙烯球罐,其高高液位联锁应直接触发进料泵停泵和进料阀切断,SIL(安全完整性等级)等级至少达到SIL2,并定期进行功能测试,确保战时可靠。整个罐区的ESD(紧急停车系统)画面需在中央控制室集中监视,信号冗余配置。

四是VOCs(挥发性有机物)治理与LDAR(泄漏检测与修复)体系必须前置设计。该项目以提供化工原料为主,轻质油气品周转频繁,浮顶罐的密封完好性、阀门、法兰、泵的密封点管理是合规与减排的关键。罐区设计需同步考虑压力平衡系统、氮封系统,并规划罐顶油气回收管线接口,将来接至全厂VOCs集中处理设施(如催化氧化或吸附吸收单元)。所有储罐、管线的法兰、阀门、装卸车接口必须纳入LDAR常规检测范围,使用红外热像仪或氢火焰离子化检测仪,建立电子台账,对检测到的泄漏点限时修复。

五是施工质量控制与试车验收必须执行最严格的里程碑管理。球罐的焊接、热处理、水压试验是重中之重,所有焊缝必须达到100%射线检测(RT)标准,热处理曲线需全程监控并归档。罐体在交付存储前,必须进行完整的“三步清洗”:首先是水冲洗去除浮尘,其次用低氮油或相应介质进行循环清洗至油品清澈,最后进行气体置换(通常用氮气)并化验氧含量和烃含量达标,确保无水分、无杂质,避免催化剂中毒或后续装置开工污染。消防系统(泡沫灭火、喷淋冷却)必须与主体工程同步通过消防部门验收。

六是三废预处理与应急设施必须同步竣工。罐区本身会产生清洗废水(含油)、初期雨水,必须设置完整的围堰(高度不低于0.2m)和污水收集管线,将污水导至全厂污水预处理站。报废的罐底污泥、清洗废渣必须按《国家危险废物名录》标识为HW08类,临时贮存设施需符合《危险废物贮存污染控制标准》,防渗、防流失、防雨三防措施必须到位。同时,罐区周边必须按《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046-2013要求,设置足够容量的消防废水收集池(通常兼做事故应急池),防止消防水外溢造成二次污染。

整体来看,裕龙项目罐区的成功建设,核心在于将“设计本质安全化、施工精益化、管理数字化”三方面深度融合。建议业主方在建设期即组建由设计、施工、运维人员共同参与的“罐区提前介入小组”,用生产运维的视角反推设计和施工缺陷,这是近五年国内大型炼化项目减少试车开车波动的宝贵经验。所有安全环保设施必须严格执行“三同时”,并与主体装置同步投用,绝不能留尾巴。