请问仪表气露点零下40度用冷冻干燥能达到吗?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 5820

 楼主| 发表于 2022-10-8 13:38:10 显示全部楼层 |阅读模式
请问仪表气露点零下40度用冷冻干燥能达到吗?
发表于 2022-10-8 13:38:10 显示全部楼层
楼主辛苦了
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 Frank_2013 头上,Frank_2013 赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-8 13:38:10 显示全部楼层
如果想达到压力露点-40,那冷冻的温度至少在-50左右,这么低的温度,有冷凝水出来也冻冰了,所以,想达到零下的露点,还是不要采用冷冻的方式为妙。
[发帖际遇]: wf927 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-8 13:38:10 显示全部楼层
干燥气体一般不用冷冻法,一是能耗高,二是在低温下,析出的水很快就结冻了,除了堵塞管道外,什么也得不到。
实际上常用的干燥法是分子筛吸附干燥,露点-70以下没问题的。液化天然气工艺到-160,采用的也是这个工艺。
[发帖际遇]: 无聊阁大学士 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-8 13:38:10 显示全部楼层
那个-40度是指标,-40度一下不凝结出液体水,而不是冷到-40度,楼上说的对,用的是分子筛吸附