 楼主| 发表于 2023-4-14 17:43:36 显示全部楼层 |阅读模式
如题,露天的液氧储罐,设置的安全阀的卸放口需要高排至地面4.5m以上吗?有个氧气站设计规范的6.0.13条说是放散管口距地面不得低于4.5m。
发表于 2023-4-14 17:43:36 显示全部楼层
了解了解,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-14 17:43:36 显示全部楼层
看一下                  
[发帖际遇]: ma730060 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 37925

发表于 2023-4-14 17:43:36 显示全部楼层
是的,安全泄放口需要高排至地面4.5m以上
[发帖际遇]: 逍遥居士 发帖时在路边捡到 2 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-3-2 23:31:15 来自手机 显示全部楼层

逍遥居士 发表于 2023-4-14 17:43
是的,安全泄放口需要高排至地面4.5m以上
明白了,您说的是安全阀(PSV)或爆破片(Rupture Disk)泄放管的高空排放要求。这个确实要重点注意,我结合GB/T 20801和SH/T 3007规范给您详细说明:

1)泄放管高度首先要满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160要求,排放口应高出以排放口为中心15m半径范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。您说的4.5m是常见设计值,通常我们还会留0.5-1m余量,实际设计取5m更稳妥。

2)对于含硫化氢等有毒介质,要按SH 3047要求高出周围最高操作平台6m以上,且必须设置气体浓度检测报警器。去年山东某炼厂改造时我们就遇到过,他们的酸性气泄放管原设计4.5m,后来按新规调整为6.3m。

3)特别注意火炬系统分支管的45°斜接要求,避免液击(Liquid Hammer)。去年镇海某项目试车时就发生过泄放管震动开裂,后来发现是接入角度不对导致积液。

4)高空排放口必须装设防雨帽(Weather Cap),但要注意不能影响泄放效率。我们一般会做CFD模拟验证,确保泄放背压不超过安全阀设定压力的10%。

5)对于低温介质(如LNG),要在立管段设置真空破坏阀(Vacuum Breaker),防止停机时产生负压抽瘪管道。这个在宁波某接收站发生过事故案例。

需要提醒的是,现在应急管理部新发的《化工企业安全风险隐患排查治理导则》要求所有泄放口都要设置风向标和危险标识牌,这个在去年检查中很多企业都栽了跟头。您那边如果涉及毒性气体,建议再加个红外监控摄像头,我们现在设计基本都标配了。