甲类生产车间顶楼安全出口相关问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式

想请教一下,甲类生产车间长75m,宽24m,高8m,车间内设有不同的防火分区,不同的防火分区内有3.2m层和5.8m层,建筑内每层都至少有2个疏散楼梯,但车间楼顶只设置了1个疏散楼梯(或设置了2个疏散楼梯,两个疏散楼梯相距20m)。

所以,按照通规里面,“ 1 、甲类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人”,安全出口不应少于 2 个(建规类似,且建规还要求甲类单层30m,多层25m),厂房的楼顶既没有防火分区,也不算建筑面积,在楼顶仅布设环保设施的情况下是否就可以只设置1个安全出口?

还有一种情况,同样在这个甲类车间楼顶,不仅布置环保设施,还搭棚布置投料、中转或暂存物料等工艺设施进行操作,这种情况是否就只能算违建,要求拆除或者罚款就行了?是不是也可以只设置1个安全出口也就是疏散楼梯?

问了下其他人,类似情况都是按照经验来的,麻烦大家看一下是否还有其他规范可适用?




发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看一下                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
麻烦帮顶一下~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 5935

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看下查资料。。。。。。。。。。。
[发帖际遇]: why218 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看一下                                          
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
按我理解,楼顶仅设置一个楼梯是可以的,跟防火分区数量没有关系。但是你这里车间有75米长,一个楼梯也不太方便吧,尤其是楼顶还布置了工艺设备需要操作的情况下。
[发帖际遇]: 一炮响天下 发帖时在路边捡到 2 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
等大佬回复,学习下
[发帖际遇]: liubang 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
等大佬回复,学习下
[发帖际遇]: 609989700 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对