目前称重模块在罐体当中的应用越来越广泛,随之带来称重仪表与DCS等主控系统链接信号选择问题随之而来,那么选择什么样信号小编给大家分析下利弊。不准确之处大家请指正。
1.称重仪表信号一般配有模拟量信号(4-20mA、0-10V等) 数字信号(RS232、RS485等)
2.分析优劣


   模拟信号:硬件方面 例如4-20MA   称重仪表自身是有源输出,AO1  AO2信号2根线接入卡件就可以。需单台设备单条跑线。

                 软件方面  例如4-20MA   称重仪表量程是要根据现场环境进行调校,例如此罐体满载称重3000kg 与5000kg 罐体对应20ma信号需要在称重仪表上进                                行修改,线缆长度强电干扰等有些影响精度。对于高精度行业还需要加入大量替代物来校正满度3000kg与20ma的配比。在电脑操作
                              界面无法执行远程置零、去皮、校正等操作。
                             小编亲身案例: 用户现场使用国内某知名卡件系统,用户罐体设置量程为3000kg ,仪表设置为3000kg量程,但在测试阶段物料加注在                                       2500kg是称重仪表数据是2700kg,但DCS这边只显示2500左右 再加料也只显示2500左右。那么问题出现了之后我们用万用表测试称重仪                                 表信号4ma对应0kg  20ma对应3000kg没有问题,线缆没有问题。使用信号发生器测试卡件没有问题,更换新款卡件同样问题。
                              双方都没有问题出现 ,DCS这边重量线性出现问题后怎样解决。  我们做为仪表供应方 进行了仪表量程修改多次测试做种取值成功(具体量程                               设置多少小编忘记了)满量程大于3000kg,20ma对应重量大于3000kg ,将DCS显示2500kg前方线性曲线 拉长 。解决此问题。
   数字信号:硬件方面  例如RS485 (协议modbus RTU) 根据厂家仪表不同寄存器位置不同 例如 40001   40002等 。  采用2根信号信号线缆跑线, 同层称重仪                               表 可汇入一条主线进行进行信号传输,仪表通讯地址可以修改为  Adr   01   ADr  02 等 ,其他温控仪表 等也可以汇入。但条件是须知道卡件                               每个口 可接入加个设备,com1口可接入5个设备 com2  5个设备;;;;; 使用TCP/IP-RJ45时需加入交换器
                                  这样用户可省去部分线缆耗材。                                             
                        软件方面   例如RS485 (协议modbus RTU、ASCII、CCLink等)  通讯信号不同协议也有不同需要DCS操作人员将协议根据仪表说明书。或者在现场使用电脑软件 测试例如 mod pool等工具测试。在操作界 可加入去皮 置零等操作。  从仪表方面讲将仪表地址为ADR修改为 1    2    3   4   5   6   7 。卡件读取称重仪表发送数据。仪表显示实时重量直接传输电脑端口。由于是数字信号通讯 那么电脑端加料前可执行罐体 置零操作  校正工作。
                       最重要一点数字信号尽量不要采用所谓的高精度传输、高速度传输等信号毫秒级误差能有多大。 而且采用非常规信号采用后售后问题是非常难受的。无法平替而且对DCS设计人员是有挑战的。 (老板的钱包掏的也心疼)
以上是小编总结部分经验,不足之处请留言指正。 现场遇到称重仪表调试、通讯问题可以致电小编  18553828505 宫伟 ,共同学习、分享现场设计安装维修经验。本公司本着为用户节省资金、提高产品精度为用户提供优质的称重方案设计理念一直前行。

                    
[发帖际遇]: 恒准称重设备 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
 楼主| 发表于 2024-10-29 11:08:00 显示全部楼层
此处有错误  :小编亲身案例: 用户现场使用国内某知名卡件系统,用户罐体设置量程为3000kg ,仪表设置为3000kg量程,但在测试阶段物料加注在                                       2700kg是称重仪表数据是2700kg,但DCS这边只显示2500左右 再加料也只显示2500左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 180

发表于 2024-10-30 13:54:59 显示全部楼层
以梦为马,不负韶华-早上好
[发帖际遇]: 环保工匠APP 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2024-12-28 14:32

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表