有一个板式换热器,利用三楼废水槽溢流的热水进行换热,换热之后的热水流到一楼的废水沟。现在的问题是我把板换放在二楼和放在一楼,对换热是不是有影响?会不会出现热水流速变化。冷物料是不变的。
再简单点就是:就是说三楼有一股热水流下来给板换换热,我把板换放在二楼和放在一楼一样不?三楼下来的水流到一楼的废水沟了。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-15 19:33:35 显示全部楼层
我今天找了个资格比较老的工程师讨论了一下,没有关系的。板换只要不高过热水的出口,放在那层楼都没有关系。

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
宝宝的大乖 + 5 赞一个!

查看全部评分

发表于 2012-4-14 10:14:52 显示全部楼层
放在一楼比二楼要好,热水的落差要大,换热效果好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 10:14:52 显示全部楼层
自流管道的设计流速在0.5~1.0m/s之间吧,板换放在1楼和2楼的话,管道内的流速变化在设计流速范围内就可以。