好的,咱们直接上干货。根据我20年现场经验,调节阀配管设计要抓住这几个关键点:
1 安装位置选择
阀组(包括前后切断阀)尽量靠近地面或平台1.2-1.5m高度,手轮操作方向要留出至少600mm空间。重要场合建议设置旁路阀组(bypass line),特别是易堵介质。
2 配管布置要点
调节阀前后直管段要保证,一般前10D(D为管道直径)、后5D。碰到高压差场合(比如压差>3MPa),阀后管道要做加固支撑,防止振动。
3 特殊介质处理
粘稠介质(如重油)要在阀前加蒸汽伴热;腐蚀性介质(如酸性气)要在阀组最低点设排净口;含固体颗粒介质(如浆料)建议配冲洗环管。
4 仪表接口规范
气动执行机构(pneumatic actuator)的仪表空气管要就近设排水阀,电磁阀(solenoid valve)位置不要超过执行机构6米。
5 检修空间要求
阀组周围要留出拆卸空间,法兰螺栓(flange bolt)两侧至少留出2倍螺栓长度的空间。高温阀门(>200℃)还要考虑热膨胀位移。
6 支撑与应力
调节阀本体不能承受管道载荷,相邻管道支架要满足:在热态工况下,阀体法兰受力不超过制造商允许值的70%。
补充个小技巧:对于易汽化介质(如LNG),调节阀要装在低点,阀后管道要设计成上升坡度,防止形成气袋(vapor pocket)。设计时最好让工艺、配管、仪表三个专业一起会签P&ID。