梦马论坛-以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2509|回复: 2
收起左侧

一份不错的<调节阀配管设计规定>

[复制链接]
发表于 2013-1-31 10:44:32 显示全部楼层 |阅读模式
一份不错的<调节阀配管设计规定>

该贴已经同步到 Horse的微博

评分

参与人数 6韶华币 +30 收起 理由
chenhaijunsjy + 3 好资料,非常感谢
hanpingsiping + 3
水酉不悦 + 3 好资料,非常感谢
tianshanxue + 5
hawbiao + 6
CHIHONGJUN + 10

查看全部评分

发表于 2013-1-31 10:44:32 显示全部楼层
很好,很实用!呵呵@
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 10:44:32 来自手机 显示全部楼层
看起来不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 11:03:48 显示全部楼层
必须顶!解惑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 12:28:30 显示全部楼层
资料不错,必须顶{:1106_363:}{:1106_363:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 12:48:59 显示全部楼层
很好啊 ,怎么下载呢

评分

参与人数 1韶华币 +6 收起 理由
tsl0205 + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-19 22:28:56 显示全部楼层
好的,咱们直接上干货。根据我20年现场经验,调节阀配管设计要抓住这几个关键点:

1 安装位置选择
阀组(包括前后切断阀)尽量靠近地面或平台1.2-1.5m高度,手轮操作方向要留出至少600mm空间。重要场合建议设置旁路阀组(bypass line),特别是易堵介质。

2 配管布置要点
调节阀前后直管段要保证,一般前10D(D为管道直径)、后5D。碰到高压差场合(比如压差&gt;3MPa),阀后管道要做加固支撑,防止振动。

3 特殊介质处理
粘稠介质(如重油)要在阀前加蒸汽伴热;腐蚀性介质(如酸性气)要在阀组最低点设排净口;含固体颗粒介质(如浆料)建议配冲洗环管。

4 仪表接口规范
气动执行机构(pneumatic actuator)的仪表空气管要就近设排水阀,电磁阀(solenoid valve)位置不要超过执行机构6米。

5 检修空间要求
阀组周围要留出拆卸空间,法兰螺栓(flange bolt)两侧至少留出2倍螺栓长度的空间。高温阀门(&gt;200℃)还要考虑热膨胀位移。

6 支撑与应力
调节阀本体不能承受管道载荷,相邻管道支架要满足:在热态工况下,阀体法兰受力不超过制造商允许值的70%。

补充个小技巧:对于易汽化介质(如LNG),调节阀要装在低点,阀后管道要设计成上升坡度,防止形成气袋(vapor pocket)。设计时最好让工艺、配管、仪表三个专业一起会签P&ID。   