以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5751|回复: 3
收起左侧

关于aspen dynamics的液位控制的问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
aspen求助
aspen版本: V7.2
aspen动态模拟中,模拟单塔空气分离流程,塔釜液位控制当进料流量增大5%之后,液位会先下降然后一直上涨,阀门开度达到100%之后仍然上涨,增大了阀门的压降仍然没有效果,增加了流量系数Cv之后效果仍然不明显,不知是哪里出了问题,有没有可能是稳态模拟的时候就存在问题?不知哪位高手可以帮助解答一下,可能的话,可以上传源文件,急求呀~
截图.png
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
抱歉,我也是一个新人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
1、你转动态之前把塔釜再沸器的尺寸调大;2、另外把出口阀门前的泵的压头调高一倍应该就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果还不行,再联系我!{:1106_383:}

点评

按照您说的调节了,效果还是不理想啊,另外出口阀门前的压头调高太多在动态里面就没办法初始化了。  详情 回复 发表于 2013-5-14 15:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

按照您说的调节了,效果还是不理想啊,另外出口阀门前的压头调高太多在动态里面就没办法初始化了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你把 液位控制器 的 dirct 变成 reverse试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
请问您这个问题解决了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报