我看ASME31.3里面的要求,分别是hydrostatic leak test ,pnuematic leak test & hydrostatic-pneumatic leak test, 就这三点来讲国内要求是一致的,我们也有这三种。
在对asme的理解中,hydrostatic leak test ,pnuematic leak test 按试验压力包含了强度试验的内容,也就是国内要求的压力试验。
同时pneumatic leak test 中涵盖了气压试验和气密性两个方面。
而国内的要求是:
1)强度试验必须,即水压(强度)
2)气密性试验必须,即气密
3)气压,可采用气体进行强度试验时,即同时兼具强度和气密性作用
4)气液混合试验,这就要针对具体介质和用途进行定义了。 |
|