发表于 2014-2-10 19:45:12 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,低压过滤罐出口切断阀是DN500的蝶阀,标高是4米6,如果蝶阀放在设备出口的话,由于蝶阀太重,标高太高,不易操作、维修。此阀该怎么布置呀?一定要在设备上单独做个平台吗,成本太高了吧?能不能用活动平台?或设置在垂直管道上(重量承受的了吗)或引到地面1米多布置(阀距离设备出口是否太远,符合规范吗),拜谢指教!

评分

参与人数 3韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 2
jiaohw910 + 1
chenhaijunsjy + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2014-2-10 19:45:12 显示全部楼层
这种大阀门肯定是需要考虑检修的空间的。
如果不是常检修常操作的阀门,可以用可移动式的平台,
如果是常操作的阀门,还是用固定式的检修平台吧。

点评

谢谢马老师,我用管道引到地面上设置切断阀不行吗?如果引到地面上布置的话,在过滤罐出现故障,切断进出口阀门时,出口阀距离设备法兰口有一段4米多的管道,里面聚集的气体怎么排出来呀?气体是丙烷和丙烯,会不会  详情 回复 发表于 2014-2-12 21:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-10 19:45:12 显示全部楼层
学习了,预计以后的操作、维修,是需要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-10 19:45:12 显示全部楼层
Horse 发表于 2014-2-10 21:30
这种大阀门肯定是需要考虑检修的空间的。
如果不是常检修常操作的阀门,可以用可移动式的平台,
如果是常 ...

谢谢马老师,我用管道引到地面上设置切断阀不行吗?如果引到地面上布置的话,在过滤罐出现故障,切断进出口阀门时,出口阀距离设备法兰口有一段4米多的管道,里面聚集的气体怎么排出来呀?气体是丙烷和丙烯,会不会对检修人员造成伤害?
回复 支持 反对

使用道具 举报