咨询个问题,项目上遇到个问题。管线上的法兰是900lb的,设备上的是1500lb的。在连接的时候 能直接连吗?管线上的法兰是不是需要改成1500lb的?
设备上的法兰如果直接接阀门的话,阀门是不是也要采用1500lb的啊?

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
kingdomway + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
哇哦 ,这个问题有点难度,非专业的,不知道啊。。。[urlwww.jhfhgc.com[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
管线上的法兰必须用1500lb的,要不螺栓孔对不齐。你可以看看标准。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
kingdomway + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
管道与设备法兰须一致,就搞不就低

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
kingdomway + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不同等级规格,法兰不能互锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
理论上应该是不能的,但是可能部分尺寸的法兰螺栓孔尺寸是一样的,还是看下法兰标准吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
压力等级不一样螺栓孔是不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
那么请问各位,如果法兰匹配上了相应的压力等级,那么法兰后接的管子是否设计压力可以降低一下?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 dqllcy 于 2014-4-2 08:02 编辑

法兰螺栓孔尺寸若一样就可以的,通常对不上。比如在DN80以下的小管径、16和25公斤等级的就可以对上。压力等级的确定要看你的操作压力是多少来确定设计压力,满足需要即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
要采用1500lb的
{:1106_365:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
HG/T20615显示,当管道直径为DN15~DN65时,900lb和1500lb的法兰是一样的,虽然压力等级不一样,两者还是可以直连的。假如管道大于DN65就处理起来就会麻烦一点,如果管道等级选用900lb没有问题,那就在设备口加一段短节,一端焊接有900lb的法兰,一端焊接1500lb的法兰,这样设备和管道可以连接了,至于你选的阀门是1500lb还是900lb,随便装。

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不止一次遇到这种情况了,设计院真够坑人的,这个螺栓孔中心距对不起来肯定不能用,像在HG20592里边DN100以下的1.0MPa和1.6MPa螺栓孔中心距一样可以匹配;在HG20615里,DN80及以下的法兰300Lb和600Lb螺栓孔中心距是一样的,可以匹配,