对于空冷器厂家提供的空冷器设计方案,哪些数据采购方必须审核?换热面积,管束布置,管排数等都要确认吗?

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
chenhaijunsjy + 3 积极发表议题
hanpingsiping + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
这些参数应该是设备厂家来进行设计吧,然后需要他们的设备能满足你提交工艺要求吧。

审核的话,换热面积这些,似乎也不好审核啊。

点评

工艺要求数据都是采购方提,但是肯定要技术确认,如果不能对厂家的设计东西审核,怎么确定厂家的方案可行啊。 请赐教!  详情 回复 发表于 2014-4-24 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
Horse 发表于 2014-4-24 15:52
这些参数应该是设备厂家来进行设计吧,然后需要他们的设备能满足你提交工艺要求吧。

审核的话,换热面积 ...

工艺要求数据都是采购方提,但是肯定要技术确认,如果不能对厂家的设计东西审核,怎么确定厂家的方案可行啊。
请赐教!

点评

如果技术有能力的话,可以自己核算下。 我们以前常规的换热器,都是自己先核算了下,然后厂家报过来的计算书再审核。 换热面积啊,流量啊,压降等。  详情 回复 发表于 2014-4-24 16:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
jql1314 发表于 2014-4-24 15:55
工艺要求数据都是采购方提,但是肯定要技术确认,如果不能对厂家的设计东西审核,怎么确定厂家的方案可行 ...

如果技术有能力的话,可以自己核算下。
我们以前常规的换热器,都是自己先核算了下,然后厂家报过来的计算书再审核。
换热面积啊,流量啊,压降等。

点评

还想请教下,我如何规定EDR的数据单位,总是改完了又变回去。  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
生产厂家和设计院确定的

点评

设计院确定?我们现在就是自己出数据表,给厂家设计设备。  详情 回复 发表于 2014-5-6 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
我觉得第三方没有能力去审这些具体技术参数
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
hanpingsiping 发表于 2014-5-2 13:13
生产厂家和设计院确定的

设计院确定?我们现在就是自己出数据表,给厂家设计设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
设计院确定?他们自己就搞不清楚,现在就是他们出数据,给厂家计算设计设备,好不好在于设备厂家的实力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

Horse 发表于 2014-4-24 16:13
如果技术有能力的话,可以自己核算下。
我们以前常规的换热器,都是自己先核算了下,然后厂家报过来的计 ...

还想请教下,我如何规定EDR的数据单位,总是改完了又变回去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
hahahahaha
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
1、换热面积
2、换热系数
3、换热量
以上是为了保证设备满足换热要求。
4、翅化比
5、管子规格和材料
以上是为了保证厂家不给你玩猫腻
6、迎面风速
7、风量
以上是为了保证厂家为了布置条件而乱来
8、占地面积
以上为了自己的场地布置

待续。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40090

发表于 2014-4-24 15:49:57 显示全部楼层
国内做空冷器有名的就那几家,一般是设计院给了设计数据表,提供介质、进出口温度,环境温度,流程数,管箱形式、结构形式(引凤/鼓风,干式/干湿联合),片距/跨距,风机个数,电机连接形式,构架开式/闭式,风量控制,百叶窗形式,以及与其他厂家的连接等,有些时候没做空冷器了,有空发些资料过来。
另外,干湿联合在前些年闹腾了一下,不过htri等软件都没有计算方法,后来遇到单子按我那个帖子里刘巍老师的书自己做了一套,计算着在现场用还可以。有经验的朋友可以谈谈这个。