本帖最后由 fireahole 于 2011-4-1 21:51 编辑
PDMS三维配管项目建立步骤
1 项目建立abc
1.1 修改PDMS三维配管软件目录中的evars.bat文件,加入call pdmsproj.Bat语句(修改使用ultre edit不能使用记事本)
1.2 建立pdmsproj.bat文件,加入适当语句。例如:
set abc000=E:\AVEVAFJS\abc000
set abciso=E:\AVEVAFJS\abciso
set abcmac=E:\AVEVAFJS\abcmac
set abcpic=E:\AVEVAFJS\abcpic
1.3 建立FJS(项目代码)000、mac、pic、iso目录
1.4 依照教程指示建立项目FJS,进入软件编辑项目信息。
2 数据库的建立和相互关系
2.1 项目中的组(TEAM)的建立,TEAM相当于文件夹是项目中读写数据库的存放位置。必要的组有:ADMIN、CAT、DRAFTADMIN、EQUI、HANGER、HVAC、ISOADMIN、MASTER、PIPE等。
2.2 项目中的用户(USER)对数据库的读写权限,用户可以属于一个或多个组,有读写权限。建立 SYSTEM、GUEST、ABC等用户,将已建立的各组放入用户中。
2.3 项目中的数据库(DATEBASE&EXTRACTS)属于组,数据库中的MASTER大多数为引用库,仅有只读权限;其他各类自建库和拷贝库加入各类库中去,有读写权限。数据库列表:801、802、803、7203、7160、800、7145、7015、7146、7110、7111、7120、7121、7010、7011、7005、7006、7014、7002、7007、7000、7004、7008、7001、7003、7009、7018、7016、7017、7142、7140、7141、7143、7150、7151(此为数据库代码)
2.4 项目中的MDBs需要引用Master库和装入其他专用库。必须建立的六个库类:
CATS:7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
EQUI:7015、7146、7145、7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
HANGER:7015、7111、7110、7203、7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
HVAC:7015、7121、7120、7203、7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
PIPE:7015、7143、7142、7141、7140、7203、7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
STURE:7015、7009、7011、7203、7150、7151、7010、7014、7006、7008、7007、7004、7003、7002、7001、7000
|
|