本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
,? x 我们这共有三台除雾器冲洗水泵,二运一备,A泵为#2吸收塔除雾器冲洗及#2吸收塔PH计冲洗用,C泵为#1吸收塔除雾器冲洗及#1吸收塔PH计提供冲洗用,B泵备用。调试期间出现除雾器冲洗水泵瞬时流量达到230 m3/h,对吸收塔液位控制造成较大影响,为满足除雾器冲洗流量采取在再循环管路上的加装节流孔板进行控制,节流孔板孔径为40mm。再循环门长期保持开启状态,但频繁发生水泵轴承烧毁的问题,请问在再循环管上加节流孔板可行吗?是不是大部分脱硫除雾器冲洗时都是关闭再循环门?请高手指点。 |
评分
-
查看全部评分
|