煤气化现场调节阀的常见故障有哪些?如何处理?
如下表:
  




   




  
  
调节阀零位偏高,阀关不到位。
   
调整零位,并进行全行程校验。
  
  
调节阀行程不够,开度不够
   
调整量程,并对零位和全行程进行反复校验
  
  
阀突然全关或全开
   
检查定位器的反馈杆是否脱落,膜片是否开裂、漏气
  
  
阀打不开,或对输入信号不响应
   
检查是否有手轮限位,或阀芯卡涩,解体处理
  
  
阀动作慢
   
检查上下气缸平衡阀是否全关
  
  
阀内漏
   
检查阀门是否全关,或阀芯是否被冲刷损伤,解体处理
  
  
阀对流量调节作用很弱
   
检查阀体是否有堵塞,特别是阀笼,解体清洗处理
  
  
阀线性不好
   
检查阀的附件,确认各附件是否不漏气或阀门定位器安装位置不合适