以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 4255|回复: 26
收起左侧

冷却水出口管震动强烈

[复制链接]
发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层 |阅读模式

循环冷却水流程:循环水池→引水罐→Y型过滤器→循环泵→换热器→循环水池。系统运行一段时间后,出现的问题,换热器进出管道震动强烈。循环泵流量250立方每小时,换热器进出管径DN200.

想请教,为换热器进出口震动强烈,谢谢!



PANO_20150328_133408.jpg
发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
可能是运行一段时间后换热器有结垢,出口温度偏高,进出口压力升高,产生气体,导致震动,总体来说可能还是换热器设计偏小吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
管线里面有气体
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
换热器设计的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
校核下换热器的震动

点评

换热器的震动怎么校核,难道是产生共振了?  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
CHIHONGJUN 发表于 2015-5-5 16:38
校核下换热器的震动

换热器的震动怎么校核,难道是产生共振了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
换热器设计小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
管道设计不合理。

点评

请问哪里有问题,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
dahei9971 发表于 2015-5-5 21:15
管道设计不合理。

请问哪里有问题,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
初步怀疑是进出水温差和压差有问题,我在雅加达的客户哪儿,也出现过类似问题。引水后运行一段时间有压差波动,造成管道振动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
个人感觉似乎是管子进出口一样大小 的情况下,
如果下水口向下落差比较大的时候,
出水管形成射吸造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
会不会没有排空?里面有气体?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
配管形式出现问题,可能是产生共振,液体膨胀流速增加,出口支架形式和位置有问题。一是工艺核算换热器出口流速,二改变支架位置。从配管看是企业人员自己干的,因为小设计院不会配管做的,因为正规设计院换热配管形式很固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
是不是水锤现象

点评

应该不是吧,冷水系统一直运行,还会出现水锤项目啊?  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层

应该不是吧,冷水系统一直运行,还会出现水锤项目啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
水流速2.2米/S左右,是不是选的大了点呢?水相走的管程还是壳程?如果走的壳程注意排气。

点评

水走的是管程  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
浮游生物 发表于 2015-5-27 12:31
水流速2.2米/S左右,是不是选的大了点呢?水相走的管程还是壳程?如果走的壳程注意排气。

水走的是管程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
配管还是很需要经验的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 12:55:46 显示全部楼层
个人觉得可能有以下几种可能,要逐一排查:
1.出水管道高点有气体聚集,缩小水流通截面,流速迅速增加形成水击;高点排气试试;两只手同时放在进出管道上感觉震动情况,频率或大小是否同步。
2.换热器结垢,流速局部增大导致震动,换热器设计偏小。可以通过调节循环水泵出口流量观察震动变化情况。若流量变小,震动消失。有可能就是换热器结垢。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-22 15:27
谢谢,很有帮助  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-7 10:33

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表