请教各位马友,如何确定进料是on stage 还是above stage,是因为温度原因吗,需要考虑哪些因素,请各位指教,谢谢!
发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
实际装置通常都是above stage。通常影响不大,可忽略。

点评

这个需要考虑哪些因素,泡点以上和泡点以下一样吗,请指教哈  详情 回复 发表于 2015-6-5 08:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
zxc_000 发表于 2015-6-5 08:43
实际装置通常都是above stage。通常影响不大,可忽略。

这个需要考虑哪些因素,泡点以上和泡点以下一样吗,请指教哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
如果是液体,应该没有区别,如果是气液混合物,above表示气体进入上一层,液体进入该层塔板。on则不然

点评

你好,再请教下都是气体的话是不是也是没区别的,是不是也是没区别的,为什么气液混合物进料时,不用on stage,对模拟结果影响是什么,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
实际运用一般没办法做到ON,一般都是above,无非是泡点进料或泡点以下,

点评

你好,在请教下,没办法的时候用on,是指在什么情况下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
imeagor 发表于 2015-6-5 09:08
如果是液体,应该没有区别,如果是气液混合物,above表示气体进入上一层,液体进入该层塔板。on则不然

你好,再请教下都是气体的话是不是也是没区别的,是不是也是没区别的,为什么气液混合物进料时,不用on stage,对模拟结果影响是什么,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
ectxcqm 发表于 2015-6-5 09:35
实际运用一般没办法做到ON,一般都是above,无非是泡点进料或泡点以下,

你好,在请教下,没办法的时候用on,是指在什么情况下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层
When the feed convention is Above-Stage, RadFrac introduces a material stream between adjacent stages. The liquid portion flows to the stage you specify.
When the Feed Convention is On-Stage, both the liquid and vapor portions of a feed flow to the stage you specify
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:40:39 显示全部楼层

好东西 要顶啊      