干气脱硫,净化气硫含量不达标

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
我选择的电解质的物性方法模拟脱硫和解析。但是脱硫效果不达标(<20mg/m3)。模型已经收敛了。请问这是什么原因导致的?
 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这是模型,请高手指点下。

溶剂再生串级对脱硫的影响.bkp

177.15 KB, 下载次数: 33

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你增加循环量啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
&#25165;&#29992;&#20160;&#20040;&#26041;&#24335;&#33073;&#30827;&#65311;&#24212;&#35813;&#26159;&#29289;&#24615;&#21442;&#25968;&#19981;&#23545;&#65292;&#29992;&#33018;&#21253;&#29289;&#24615;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我不辞辛苦的来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
借鉴一下,正在做脱硫
回复 支持 反对