管壳式换热器的换热系数加翅片为什么比光管还要低啊?

[复制链接]
发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层 |阅读模式
10韶华币
是因为计算的方法不一样吗?

发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层
这个本来是一个常识,加翅片后,换热系数会下来,但是面积扩展的更多,总的下来体积不变换热量就大了。这个和计算方式无关。

点评

为什么我加翅片后的换热面积和换热系数的乘积不变,说明加了低翅片后根本没有起到效果啊?  详情 回复 发表于 2015-7-3 20:41
回复

使用道具 举报

因计算面积增大K=Ko*A光管面积/A翅面积;Ko为光管计算的K系数

点评

- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:http://bbs.mahoupao.net/thread-127284-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-3 20:42
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层
zhaomaogen 发表于 2015-6-29 17:02
这个本来是一个常识,加翅片后,换热系数会下来,但是面积扩展的更多,总的下来体积不变换热量就大了。这个 ...

为什么我加翅片后的换热面积和换热系数的乘积不变,说明加了低翅片后根本没有起到效果啊?

点评

你看看你的换热量是否相等啊,这个和你设计的产品本身需要换热的量有关。在看看吧。用了后是否产品体积减小了~  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:57
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层
ectxcqm 发表于 2015-7-3 08:14
因计算面积增大K=Ko*A光管面积/A翅面积;Ko为光管计算的K系数


- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:http://meng.horse/thread-127284-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层
李小布 发表于 2015-7-3 20:41
为什么我加翅片后的换热面积和换热系数的乘积不变,说明加了低翅片后根本没有起到效果啊?

你看看你的换热量是否相等啊,这个和你设计的产品本身需要换热的量有关。在看看吧。用了后是否产品体积减小了~

点评

问题解决了,感谢!  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:48

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
李小布 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-29 14:42:24 显示全部楼层
zhaomaogen 发表于 2015-7-3 21:57
你看看你的换热量是否相等啊,这个和你设计的产品本身需要换热的量有关。在看看吧。用了后是否产品体积减 ...

问题解决了,感谢!