明白,油气场站的采暖通风(HVAC)设计确实关乎安全和合规性。我来直接说重点:

1. **主要参考标准**:
   - NFPA 30(易燃可燃液体规范)- 核心标准,明确防爆区域划分
   - API RP 500/505(石油设施电气区域分类)- 指导通风量计算
   - ASHRAE Handbook HVAC Applications - 提供具体设计参数
   - OSHA 1910.106(职业安全健康标准)- 强制安全要求

2. **采暖关键点**:
   - 防爆区域必须使用防爆型加热器(Class I, Division 1/2认证)
   - 热表面温度不超过可燃物自燃点的80%(如柴油区需<160℃)
   - 优先采用热水/蒸汽间接加热(避免明火)

3. **通风硬性指标**:
   - 连续通风:最小换气次数6次/小时(封闭空间)
   - 事故通风:12次/小时(联锁可燃气体报警器)
   - 排风口设置:距地面≤0.3m(比空气重的油气)

4. **特殊区域要求**:
   - 压缩机房:额外增加50%通风量
   - 储罐区:自然通风开口面积≥储罐直径的1%
   - 控制室:维持正压(防止油气渗入)

5. **设计注意事项**:
   - 气流组织必须避免死角(尤其低洼处)
   - 风机需防爆且配备用电源
   - 进排风口水平间距≥3m(防短路)

实际项目中我们常遇到的两个坑:
- 国内规范GB50028的通风量要求比NFPA更严格,中外合资项目要取严值
- 寒冷地区要注意通风系统防冻(比如增设预热盘管)

建议拿具体场站平面图对照API RP 500做分区校核,这个比单纯看规范更有效。需要更细节的条款可以告诉我具体工艺单元,我帮你翻标准原文。   