[Cadworx] 自建等级库 三通、焊台总提示与支管尺寸不匹配

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 canadairy 于 2015-7-28 15:10 编辑

原先项目都是东拼西走,这回时间充足,就根据业主规范写等级库。
测试中发现问题如下
三通、焊台,在管道中不能加载,提示与支管尺寸不匹配
可以单独画三通、焊台,然后拉管。
这是什么原因?三通、焊台在cat文件中只是选管径NPS,又不写具体尺寸,怎么会出现与支管不匹配的情况?望大拿指教~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
已解决。。。。{:1106_366:}branch没定义。。。。。{:1106_365:}