[技术交流] 变压器的保护应符合什么规定

[复制链接]
发表于 2015-8-26 16:17:38 显示全部楼层 |阅读模式
  1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护:
  1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;
  2)绕组的匝间短路;
  3)外部相间短路起的过电流;
  4)干式复电变压器防护外壳接地短路;
  5)过负荷;
  6)变压器温度升高;
  7)油浸式变压器油面降低;
  8)密闭油浸式变压器压力升高;
  9)气体绝缘变压器气体压力升高;
  10)气体绝缘变压器气体密度降低。
  2400kVA及以上的建筑物室内可燃性油浸式变压器均应装设瓦斯保护。当因壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器;当变压器电源侧无断路器时,可作用于信号。
  3、对于密闭油浸式变压器,当壳内故障压力偏高时应瞬时动作于信号;当压力过高时,应动作于断开复电变压器各侧断路器;当变压器电源侧无断路器时,可作用于信号。
  4、变压器引出线及内部的短路故障应装设相应的保护装置。当过电流保护时限大于0.5s时,应装设电流速断保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。
  5、由外部相间短路引起的变压器过电流,可采用过电流保护作为后备保护。保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷,并应带时限动作于跳闸。
6、变压器高压侧过电流保护应与低压侧主断路器短延时保护相配合。