以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5092|回复: 13
收起左侧

[求助] 负压塔塔釜液位及蒸汽流量波动的问题

[复制链接]
发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层 |阅读模式
脱重塔再沸器采用泵强制循环,塔底重组分中轻组分含量为7~8%,在运行过程中,塔釜液位与蒸汽量周期性大幅波动,请问一下原因及解决措施,谢谢!!!
C-8601.png
发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
看塔釜内有结构,会不会是有结垢(或是设计有误)造成内部物料不均匀,然后局部轻组分富集,到某个临界值又集中释放造成的?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
塔釜压力,和灵敏板温度是否也是相应的周期变化呢?

点评

压力无明显变化,灵敏板温度也没有太大变化  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
rolman 发表于 2015-8-28 08:43
塔釜压力,和灵敏板温度是否也是相应的周期变化呢?

压力无明显变化,灵敏板温度也没有太大变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
本帖最后由 chemwanghq 于 2015-8-28 16:58 编辑

在DCS中对再沸器的总传热系数U做个计算式,并对它进行监控...怀疑是因为塔底重组分的原因引起再沸器的结垢导致了这些问题的发生。

点评

参考换热器数据表中的总传热系数...观察U值的变化趋势,然后切换使用塔底再沸器...这样的例子我在两家公司都见过。  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层

是采串级控制操作吧,

1.二个再沸器E-8601A/B同时运行中?是并联操作吗?如何确认蒸汽平均分配?

2.主调节器(温度)、副调节器(FIC-86004)的PID控制常数是否匹配,

3.蒸汽凝结液槽(V-8601)液位(LICA-86013)是否稳定,这个工艺LICA-86013液位高度不应该高过再沸器E-8601A/B底端,(确认V-8601和FV-86004蒸汽阀下游端平衡管线有打开)

4.如果灵敏塔板选错、温度不灵敏,试试主调节器改用塔底温度(TI-86005、86025或86024)或是改用塔底液位LICA-86001。

点评

有马友提供新解释吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
tehwa2014 发表于 2015-8-29 18:40
是采串级控制操作吧,

1.二个再沸器E-8601A/B同时运行中?是并联操作吗?如何确认蒸汽平均分配?


有马友提供新解释吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
chemwanghq 发表于 2015-8-28 16:08
在DCS中对再沸器的总传热系数U做个计算式,并对它进行监控...怀疑是因为塔底重组分的原因引起再沸器的结垢 ...

参考换热器数据表中的总传热系数...观察U值的变化趋势,然后切换使用塔底再沸器...这样的例子我在两家公司都见过。

点评

因为塔底重组分的原因容易引起再沸器的结垢,所以需要设置两个塔底再沸器,不同时操作, 观察U值的变化趋势,然后切换使用... d楼主的问题也是这样解决的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
chemwanghq 发表于 2015-10-19 10:08
参考换热器数据表中的总传热系数...观察U值的变化趋势,然后切换使用塔底再沸器...这样的例子我在两家公 ...


因为塔底重组分的原因容易引起再沸器的结垢,所以需要设置两个塔底再沸器,不同时操作,

观察U值的变化趋势,然后切换使用...

d楼主的问题也是这样解决的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
是的。设置两台并联的再沸器目的也就是切换使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
麻烦问一下,这物流,还有塔,怎么定义负压力,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
塔釜液位一定要稳定住,不然就会产生大幅度的波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
再沸器结焦导致传热效果不好、影响蒸发量导致塔釜液位波动;可以在再沸器底部用氮气吹扫可能会变好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 16:30:13 显示全部楼层
学习了学习了
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://meng.horse/thread-130783-1-1.html学习了
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://meng.horse/thread-130783-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-5 21:24

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表