疏水阀后的冷凝水合并管道的问题

[复制链接]
发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层 |阅读模式
0.8Mpa的蒸汽冷凝水和0.4Mpa的蒸汽冷凝水在疏水阀后能不能合并一根管道送出?
发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
支管和主管的压差一般不超过3公斤,你这两根管道的压力条件想并网有难度

点评

就是说两管冷凝水压差不超过0.3Mpa就可以合并?是经验吗?  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
估计需要加装一个疏水罐,排放掉乏气

点评

请说详细点,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
楼上能解释详细点吗?不太懂,为什么加疏水罐?什么是乏汽?谢谢了 ,不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
Pat小熊 发表于 2015-9-16 19:20
支管和主管的压差一般不超过3公斤,你这两根管道的压力条件想并网有难度

就是说两管冷凝水压差不超过0.3Mpa就可以合并?是经验吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
shiye0903 发表于 2015-9-16 23:35
估计需要加装一个疏水罐,排放掉乏气

请说详细点,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
直接并不行,低压的管道会憋住,影响疏水阀使用,把0.8MPa凝液加一个闪蒸罐,压力与0.3MPa凝液系统差不多就可以进去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
压力差有点大,直接并管不行。可以象楼上所说,先闪蒸出3-4公斤蒸汽后并管回收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:33:37 显示全部楼层
0.8**的凝水进入0.4**凝水管路肯定会闪蒸的,然后你的凝水总管内流体就变成气液混合流体了,压力也会波动。
0.8**凝水进闪蒸罐闪蒸至0.4**,气体回用,凝液再并管。