储罐防火堤可以设置成圆形吗?规范上没说不可以吧?请教请教!
发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
圆的、多边形都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
可以,设计成三角形都可以~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
可以,只要距离,有效容积符合规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
圆形当然可以;而且从受力的角度看更好;但圆形的空间利用率不高,这是其唯一的遗憾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
应该是可以的,规范上只要求了防火堤的有效容积的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:39:37 显示全部楼层
个人认为按规范要求没有说不能做成圆形的。但多罐的话,一些距离满足时,有效容积就不如方的了。单罐时,从土建施工角度说,方的更容易做,圆形的还要专门的模板或自制模板,施工队会有意见的。