氮封系统工作原理的深入介绍
氮封系统主要由负压防止罐、正压防止罐、气液分离罐和PCV阀组成。正负压防止罐中装着密封油,两者都有一个漏斗,一根插入管,不同的是负压防止罐中的插入管为放空管,一端与大气相连,另一端一般插入液下50mm(此处液压约为800*10*0.05=0.4kpa);正压防止罐的插入管一端与系统相连,另一端一般插入液下150mm,工序中的插入深度基本为150mm(此处液压约为800*10*0.15=1.2kpa)。
PCV阀,即自力式压力调节阀,其有正压和背压两种形式,区别为正压阀的取压点靠近氮气补充端,背压阀的取压点靠近系统端,而通常采用背压式,工序的设定值一般为0.5kpa。在补气时,若气源为7kg的氮气,PVC阀可将其先转到1kg,再转到0.5kpa,方往系统里输送;若为1kg,则直接转到0.5kpa,再往系统输送;若气源压力达不到要求值,PVC阀自动关闭。
以P表示:系统压力值减常压值。当P值大于1.2kpa时,系统压力会克服正压防止罐插入管液位以下管段进行泄压,也就是我们平常看到的正压罐鼓泡现象,鼓出的气体中可能带有物料和部分密封油,它们会在气液分离罐内得到分离,气相顺着气液分离罐上方管线排出,液相可通过罐的下方连通管线返回正压防止罐内。
当P值小于PCV阀的设定值0.5kpa时,则会通过PCV阀自动调节向系统补气充压。
一般,负压防止罐都不会参与调节系统压力,但是当PCV阀补气不及或PCV阀出现异常,不能正常补气,造成P值小于-0.4kpa时,会通过负压防止罐吸收外界大气补气充压。
氮封系统会出现PCV阀往系统内补气,而正压防止罐却鼓泡泄压的情况,那是由于PCV阀出现了异常,感应不到系统压力的变化,而一直往系统内补气,造成系统压力升高,由于正压防止罐泄压能力赶不上PCV阀的充压能力,若工艺人员发现不及时,将导致系统内常压罐的鼓罐事故。
2.jpg
3.jpg
1.jpg

评分

参与人数 7韶华币 +21 收起 理由
chenhaijunsjy + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 2
xixuegui2hao + 5 好资料,非常感谢
topman2005 + 5
420037216 + 3 好资料,非常感谢
liuw3036 + 1
supereye + 3

查看全部评分

发表于 2010-11-1 08:29:25 显示全部楼层
回复 1# Horse

好  顶

 成长值: 43925

发表于 2010-11-1 09:03:42 显示全部楼层
谢谢,经过你的提示在百度搜索知道源自《石油化工设计手册》。原来找过没找到,看来下载的东西最好浏览一遍,呵呵
发表于 2010-11-2 08:49:26 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2010-11-2 15:42:39 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主的分享。
发表于 2010-11-22 17:26:03 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2010-12-1 16:46:50 显示全部楼层
非常好  学习了,平时虽然感觉很熟但是自己就是说不清!
发表于 2010-12-19 13:45:48 显示全部楼层
我来看看,谢谢
发表于 2010-12-23 16:05:36 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2010-12-24 12:22:09 显示全部楼层
来看看哦!是不是可以分享?
发表于 2011-1-17 11:54:17 显示全部楼层
不错   呵呵
发表于 2011-2-13 21:02:14 显示全部楼层
点点滴滴反反复复
发表于 2011-2-14 08:40:49 显示全部楼层
很好的,简单明了
发表于 2011-4-3 17:54:16 显示全部楼层
恩 不错的资料
发表于 2011-9-16 01:30:58 显示全部楼层
这几天正用到这些东西!感谢马哥!还请问马哥你的那两张图是那本书上的?
发表于 2011-9-16 08:25:09 显示全部楼层

工艺系统工程设计技术规定上就有关于气封液封的设置,你可以下载看一下

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
fuwen + 5 感谢你!

查看全部评分

发表于 2011-9-22 09:37:22 显示全部楼层
楼主果然是人才,哈哈,我们只考虑了正常的情况,失灵的情况未考虑入内
发表于 2009-9-15 09:42:35 显示全部楼层
找了好多地方终于找到,好资料谢谢{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 09:42:35 显示全部楼层
讲得很明白,看了之后对氮封有了进一步了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 09:42:35 显示全部楼层
20519、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 07:31

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表