猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 1943|回复: 3
收起左侧

进行换热器详细模拟时在管壳输入参数时折流板缺口输入老是出现警告

[复制链接]
发表于 2015-11-19 21:21:55 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 MMC 于 2015-12-21 13:08 编辑

请教各位大神

警告原图

警告原图

壳体参数

壳体参数
发表于 2015-11-19 21:21:55 显示全部楼层
不用折流板就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 39970

发表于 2015-11-19 21:21:55 显示全部楼层
本帖最后由 miaozuyi 于 2015-11-20 09:06 编辑

提示的显然是管子数量太多了,排管排不了,要你减少管子数量,要么就加大壳层直径,为啥不仔细看提示呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-19 21:21:55 显示全部楼层
miaozuyi 发表于 2015-11-20 09:05
提示的显然是管子数量太多了,排管排不了,要你减少管子数量,要么就加大壳层直径,为啥不仔细看提示呢。

恩恩 是我马虎了 看成了增加管子数目 所以比较矛盾 感谢指正~
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

GMT+8, 2025-6-19 12:00

Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表