以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1624|回复: 0
收起左侧

[分享] 选煤厂消防设计应满足哪些要求

[复制链接]
发表于 2015-12-31 05:10:48 显示全部楼层 |阅读模式
为保证企业职工的生命安全,企业内消防设计越来越重要。为搞好消防工作,本文从以下四个几方面加以论述。

1 工业场地消防设计

选煤厂工业场地从整体上看,工业场地布局要合理,功能分区明确、合理,各场区互不干扰;平面布置整齐美观;道路通畅,人流、货流各行其道,互不影响;脏污区位于主导风向的下风侧,减少了对场区的污染。

场内建(构)筑物间主要通道宽度、场内主要道路、次要道路的宽度要设计合理,满足消防通道的要求。必须满足现行的《建筑设计防火规范》中对建(构)筑物耐火等级及防火间距的规定。

2 建筑消防设计

选煤厂内建(构)筑物主要分为工业建筑和民用建筑。工业建筑生产类别基本为丙类,耐火等级为二级,民用建筑生产类别为戊类,耐火等级为二级。建筑结构设计时必须满足此要求。

3 消防给水及灭火器设计

选煤厂常用的消防制式为“临时高压”和“常高压”。根据工业场地内最大体积构筑物室内、外消火防水量,同一时间内火灾次数为一次,火灾延续时间消火栓系统为3h,水幕系统为1h,确定消防水量;根据工业场地内最高构筑物室内消防压力确定消防水压。

4 电气消防设计

设有消防泵房的选煤厂消防泵电源要求设置为双电源。当一回电源发生故障时,另一回能保证100%供电,以确保工业场地发生消防时消防泵在任何时候能随时安全启动。为扑灭火灾提供消防用水。高压电气设备设置有过流、过载、零序等各种保护;正常情况下不带电的电气设备外壳均可靠接地。以上各措施既保证电气设备和人身安全,又可避免由电气事故而引发火灾。在电缆敷设中尽量避免电缆与热力管道平行;室内电缆敷设于电缆架桥内。室外电缆敷设以专用的电缆桥架为主。电缆敷设与热力管道交叉或平行时,按规程要求保证间距并做隔热处理。车间及厂房照明选用了BV型塑料线穿PVC阻燃管暗敷,胶带机设置过载、打滑等保护装置,作用于跳闸和信号。防止胶带机发生异常时过热起火。设计时还应考虑防雷、防静电、事故照明、事故报警、疏散指示标志、消防设备控制等等。