一、事故经过:
  某焦化厂炼焦车间清理煤气管道。10时炼焦停止加热,在此期间进行计划检修。完成了定期检修项目后又去抢修2号炉焦侧煤气管阀门。10时调火班徐XX和王XX去关总阀门。还剩约20厘米就关不动了。两人下来后,第二次邵XX和王X X又去关总阀门,唯恐关不严,直到再也关不动为止。10时零5分全厂突然停电,12时25分复风。复风后,铁件班全体人虽去抢修2号炉焦侧煤气管阀门。13时15分,在拆阀门螺丝时,煤气大量泄漏,气味难闻。主任叫徐去喊分厂安全员,徐走后不久,只听轰一声,整个换向室都是火,9人烧伤(轻伤)。

  二、事故原因:
  1、未加盲板煤气阀门关不严;

  2、天气雨夹雪,气压气温较低,室内煤气散发较慢;

  3、缺少防范措施和现场监护人员。

  三、防范措施
  1、加强员工的安全意识;

  2、检修须有检修方案,做好检修期间的安全监护