造成煤气中毒事故的原因虽然很多,但基本上不外乎以下十一个方面,下面就就这十一方面展开分析,以引起大家的重视和警惕,并在实际工作中加以预防,避免中毒事故的发生,保证职工同志的身体健康。
①、新建、改建或大修的煤气设备不经过主管部门检查验收及试压就给予投产,造成泄漏煤气事故。
某年某厂常化炉由部队施工,竣工后严密性试验泄漏率为16,3%,就强行投产,结果炉前炉后管道明显泄漏煤气达120多处。严重危害了操作工人的身体健康,给安全生产留下严重隐患。
②、煤气设备漏煤气,没有发现造成的中毒事故
某厂仪表工某某去高炉一次仪表室做零位差,打开阀门后,由于导管下部排气管煤气泄漏煤气,造成中毒死亡。其主要原因是一次仪表导管下部排气管有个小眼没有发现,中毒后无人抢救,中毒时间太长而死亡。
③、带煤气作业不戴防毒面具,凭经验热情蛮干,造成中毒事故。
某厂在堵盲板时,由于违章作业,事先认为阀门严密,无煤气泄漏,就没有戴防毒面具,结果造成十二人全部中毒,四个人昏倒在平台上。
因此,带煤气作业时,凭经验和热情蛮干,站在上风侧或憋口气,是十分不安全的,由于风向不会稳定或一旦憋不住气,必然会吸入煤气,另外在戴面具进行危险作业时,不严格执行标准化操作,不打哑语而摘下口罩讲话,造成的中毒事例也较多的,所以带煤气进行危险作业,不但要戴上而且要戴好防毒面具,要打哑语手势,绝对不准摘下面具讲话,而且要防止挤压呼吸轴管,防止鼻夹掉落,确保氧气压力不低于3Mpa。现在大部分企业已换成正压式空气呼吸器,此仪器在使用中可以说话。
④、进入煤气设备内作业,没有可靠切断煤气来源,冒险进入,造成中毒事故。
某厂高炉休风,陈某等人进入1#洗涤塔检修喷嘴。由于事先没有做好塔内CO含量的分析和测定,也没有做鸽子试验,盲目冒险进塔作业,造成中毒,陈某中毒后跌入塔底死亡。
⑤、用煤气取暖,造成的煤气中毒事故。
某厂更夫用室外引来的混合煤气烧水取暖,由于门窗关闭,煤气燃烧不完全,造成 严重中毒致残,一年后死亡,因此,无论在工厂或家里,应绝对禁止用煤气取暖。在我们已经使用煤气灶家庭的厨房,一定要有良好的通风设施,决不能疏忽大意。
⑥、煤气设施产生大量废气造成的煤气中毒事故
某厂食堂内通风设施不好,煤气燃烧不完全,大量废气聚集在厨房内,致使五名炊事员中毒。
在我们的钢铁企业中,尤其应当引起重视的炼铁厂热风炉周围,转炉风机房周围,焦炉地下室及煤气加压房等区域的一氧化碳浓度,防护站应对这些区域内实行重点定期检测,并将结果及时汇报公司技安处,对超标的单位责令其在限期内解决处理。对于生活用气方面的食堂等处的一氧化碳浓度也不能忽视,各单位也应严密监视环境中的一氧化碳浓度。
⑦、生活设施与煤气设施相连通造成的煤气中毒事故。
首先我们看到上水管与煤气设施相联通造成的危害。某厂工人去厕所,因厕所内水箱的水管与煤气管道的脱水器给水管相通,停水后,正赶上脱水器跑煤气,煤气从水管窜入厕所中,而造成中毒死亡。
其次,我们看看下水道与煤气设施相通造成的危害。某厂四名青工在该厂浴池洗澡,由于池内下水道池外煤气管道脱水器的排水管道共用一个排水井,当脱水器跑煤气时,煤气通过排水井窜入浴池内,造成四名青年中毒。
我们再看看生活用蒸汽同煤气设施相通造成的危害。某厂高炉蒸汽管道与除尘器、炉顶等煤气设施相通,由于停蒸汽,煤气窜入蒸汽管道内,两名工人到浴池洗澡,因水凉而将蒸汽打开,结果跑出大量煤气,造成中毒死亡。由此可见凡生活中用到的设施绝对不能与煤气设施相通,如特殊需要接通是,作业结束后,必须可靠地断开,以避免窜漏煤气造成中毒事故。
⑧、在煤气设备附近盖房子设休息室造成中毒事故
某厂上夜班工人在该厂休息室内睡觉,发生煤气中毒死亡二人,其原因是休息室距室外煤气管道脱水器太近,由于管网压力波动大,将脱水器中水吹出,降低了有效高度,是煤气跑出窜入室内,造成煤气中毒死亡事故,可见在煤气设备附近设生活间、休息室是极不安全的。
⑨、煤气作业时由于闲人误入作业区域,造成的中毒事故
某厂在堵盲板处理煤气时,由于警戒人员脱岗,使下班工人误入处理煤气区域的浴池内,衣服刚刚解开,就发生了煤气中毒,幸而发现及时,才免于死亡。
⑩、在煤气设备附近逗留,造成中毒事故
某厂临时工,不懂煤气知识,在热风炉烤淋湿的衣服,热风炉又无危险标志或警惕牌,结果煤气泄漏造成中毒死亡事故。还有一次一个工人在脱水器附近解大便时由于脱水器跑煤气,该同志蹲下就再也没起来,尤其是在北方地区天气寒冷,煤气管道的脱水器、计量器等设施均设置在专用的小房内,因此更容易使不懂煤气常识的人员误入避寒或休息,这是非常危险的,一旦发生跑煤气,势必造成严重的后果。全体职工同志们应当引起注意和警惕。
⑾、由于煤气设备的设计失误而造成的煤气中毒事故
煤气设备的设计是否合理关系到投产后煤气的安全运行,在这方面常见的是排水器由于有效高度不够而造成跑煤气事故。
某厂加压站两名工人为调整加压机煤气量,误把加压机入口翻板全开,加压及压力升高,造成脱水器跑煤气,致使十五人中毒,五人死亡。造成这次事故的原因除误操作外根本原因在于脱水器有效高度不够,该脱水器水封高度仅800毫米,而加压机工作压力就达7448Pa。因而,当鼓风机压力稍一波动,势必造成脱水器跑煤气事故。
由上可知,严防煤气中毒应引起各级领导、煤气管理操作维修人员及广大职工的高度重视和警惕。对煤气不能有一丝一毫的大意,要加强对煤气安全知识的宣传教育,并严格执行各项规章制度,防止煤气中毒事故的发生,保障职工的安全健康和煤气设备的正常运行。 |
|