一、带电检修事故
某矿机电队更换开关后,发现开关不吸合的原因是操作小线松动、接触不良,在未将电源停电的情况下紧固操作小线,工具将660V电源短路,电弧光将两人烧伤。
教训:
1、检修电气设备前严格执行煤矿井下停送电制度,即使是检修低电压的控制回路,也必须严格执行停送电制度,按规定停电。
2、开关接线腔必须有合格的电源隔离牌,能够完全遮挡电源接线柱。
二、拆除电缆事故案例
某台开关需要解除电缆。明知电源侧接线柱有电,而且没有隔离牌的情况下,直接松动负荷侧电缆,在抽出电缆的过程中将电源接线柱短路,引起电弧烧伤两人。
教训:
1、即使是拆除不带电的负荷电缆,也必须严格执行停送电制度,按规定停电。
2、开关接线腔必须有合格的电源隔离牌,能够完全遮挡电源接线柱。
三、向接线腔吹气,短路伤人事故
某电工在未停电的情况下打开1140V接线盒,发现内部有煤粉等杂物,于是用嘴向接线腔吹气,结果造成短路、电弧烧伤。
原因:吹飞的铜丝将电源短路。
教训:
1、严禁带电打开任何电气设备。
2、严禁向带电体吹气。
四、两人同时违章,引爆雷管伤人事故
附近某掘进队电工带电检修电铃信号,放炮员在电铃整理雷管,雷管脚线不慎接触电铃接线柱,引爆十五枚雷管,将放炮员下体炸伤。
教训:
1、严禁带电检修电气设备,即使是检修低电压的电铃信号,也必须停电。
2、放炮员只允许在无电源、无裸露的金属导体、防静电的峒室内做准备工作。
3、井下各个工种必须互相配合、互相监督,都有权制止违章。必须让大家认识到,违章容易出事故,多人违章更容易出事故。 |
|