PHP系列平衡压力式
泡沫比例混合装置
使用说明书
昆山宁华消防系统有限公司
一 概述
在泡沫消防系统中,大规模泡沫消防工程对泡沫混合液的供给源提出了更高的要求,传统的PHYM系列贮罐压力式泡沫比例混合装置由于受限于泡沫液供给量已越来越不适应现代大型泡沫消防工程的要求。而PHP系列泵入平衡压力式泡沫比例混合装置(以下简称PHP)是可以向泡沫消防系统连续提供泡沫混合液的新型泡沫灭火装置,主要适用于石油化工、港口码头、油库、机场(库)、海上平台等场所的大中型泡沫消防系统。
我公司开发制造的PHP符合《低倍数泡沫灭火系统设计规范》和美国消防协会NFPA11标准,并通过国家消防装备质量监督检验中心检测。
二 应用优点
1.采用不锈钢泡沫液贮罐,避免了胶囊损坏造成的损失和较高的压力容器制造费用。
2.装置可适用于蛋白、氟蛋白、水成膜等任何泡沫灭火剂。
3.泡沫液可在装置灭火使用过程中可不断添加,满足连续消防灭火的需要,尤其适用于大中型泡沫消防工程。
4.压力平衡阀的动态调节配合比例混合器保证了较为精确的混合比。
5.泡沫泵注入泡沫液的供给方式使得泡沫混合液工作压力和流量有较大的适应范围。
6.操作更为简单,更容易实现自动化控制。
三 工作原理与基本组成
1.工作原理
①单系统型
当火情发生时,由消防控制中心遥控开启或由电动阀门控制柜打开泡沫原液进口阀门A和水轮机进水口阀门B,同时向泡沫撬块供应消防压力水和泡沫原液。当消防压力水到达撬块时,一部分消防压力水进入水轮机驱动泡沫泵(电动机驱动式则需启动电动机),泡沫泵将泡沫罐中的泡沫原液泵入到系统泡沫管路中。系统管道中泡沫原液经平衡阀和比例混合器相互协调工作,按预定的比例将泡沫原液注入到主管道的比例混合器中,与主管道中的压力消防水混合成泡沫混合液,再通过管道供给消防用泡沫发生设备,如泡沫枪、泡沫炮、泡沫产生器等,产生空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾。
②双系统型(主 、备系统)
当火情发生时,由消防控制中心遥控开启或由电动阀门控制柜控制主系统工作(工
作原理同单系统型)。若主统系在规定的时间内泡沫泵出口压力不能达到设定值,则控制系统自动启动备系统进行灭火工作。
2.基本组成
PHP泡沫比例混合系统为平衡压力式结构,系统主要由常压泡沫液贮罐、泡沫泵(可由电机、水轮机或柴油机驱动)、平衡阀、比例混合器、安全泄压阀、过滤器等控制阀门及管路组成。通常将这些部件组装在一个共用底座上,组成一个撬块,这个撬块就是一个相对独立的、功能完整的泡沫比例混合系统。只要输入泡沫原液和消防压力水,系
统就能按设定的混合比自动进行混合并输出泡沫混合溶液。如下页附图所示。
系统原理图(当前阀门位置为待命状态)
四 主要结构部件
1、泡沫液泵
选用美国进口高性能齿轮泵(EMI)作为泡沫液泵,能够很好地满足各种泡沫液的使用要求,转速范围较广,扬程较高,被美国消防协会推荐使用。
2、平衡阀
平衡阀是PHP系统中的重要部件,它能够通过压力水和泡沫液供给的压力反馈自动调节阀门开关程度,达到一个动态平衡,使得当泡沫泵输出的超量泡沫液经回液管返回泡沫储罐。
3、安全阀
安全阀能保证或者维持泡沫液出口压力在额定工作压力。使得当泡沫泵输出的超压泡沫液经回液管返回泡沫储罐,起到保护泡沫泵和系统的作用。
4、比例混合器
比例混合器也是PHP系统中的重要部件,用来控制消防压力水与泡沫原液的混合比。
5、水轮机/电动机/柴油机
水轮机/电动机/柴油机是动力转换装置,用来作为泡沫液泵的驱动装置。它的动力来源是消防水泵提供的压力水、电网电力或柴油。
6、常压储罐
常压泡沫液储罐的容器为不锈钢制作。泡沫液储罐顶部的人孔作为储罐清洗用,呼吸阀/排气管作为平衡压力释放用。
7、电动控制柜
开启或关闭电动阀门A与电动阀门B以及启动电动机并可与用户的消防系统总控制柜联通,实现总控室直接操作。
五 平衡比例混合系统装置的安装
1.打开包装箱,取出平衡压力比例混合装置撬块,并检查系统在运输过程中有无损坏。
2.使用起重工具将混合装置撬块安放到设备安装基础上,并用地脚螺栓固定。
3.将泡沫罐安装到其基础上,并用地脚螺栓固定,泡沫罐固定好后将泡沫罐的附件如:液位计、呼吸阀等安装到泡沫罐相应的位置。
4.将撬块上消防水进口、泡沫混合溶液出口与主管路正确联接,泡沫原液进口、泡沫原液回液口与泡沫罐上的泡沫原液出口和泡沫原液回液口分别正确联接好。
5.设备安装完成后检查撬块管路法兰联接螺栓在运输过程中有无松动,如有松动请重新拧紧,以防泄漏。
六 系统启动前检查与准备
1.泡沫罐检查:打开泡沫罐人孔盖,检查泡沫罐内是否有灰尘、污垢、污渍。如有,请用清水冲洗泡沫罐并待其干燥。
2.泡沫液加注:加注泡沫液前请检查泡沫罐所有阀是否关闭,防止泡沫液泄漏流失。推荐采用加液泵从罐的排污口向泡沫罐内泵送,如无加液泵则只能采用从罐顶人孔口注入(最好不采用从人孔倾倒,这样加注泡沫原液时会产生大量泡沫,容易溢出),当在加注泡沫液过程中产生过多泡沫时,请暂停加注,等产生的泡沫消失后再继续加注,以防溢出。(如为演练或调试试验,为节约费用,可在罐体内注入洁净的清水模拟泡沫原液)
3.撬块各阀门开关状态的检查:根据系统工作原理图,检查相应阀门开关状态。系统准备就绪时各个阀门应处的开关状态,可见下表。按照下表的待命状态将各阀门打开或关闭。这时系统就处于待命状态,随时可以运行。
4.平衡阀的顶部有一个DN1/4″小球阀(阀H),专用于排放平衡阀内部的气体,第一次使用必须打开,直至水从该阀溢出后关闭。
5.启动消防水泵,向撬块主管道供水。此时打开泡沫原液进口阀门A和水轮机进水口阀门B(电动机驱动式则需启动电动机),系统就在工作状态下运行了。
注意:冲洗水进口阀C、冲洗水出口阀E在待命与工作状态时必须保持关闭,只能在冲洗系统管道时打开。
系统阀门开关状态表
阀门
代号 说 明 名 称 规 格 待命
状态 工作
状态 冲冼
状态 备 注
阀A 泡沫原液进口阀 电动/手动阀DN65-80 关 开 关 由电控柜或总控制室或手动操作
阀B 水轮机进水阀 电动/手动阀DN100 关 开 开 由电控柜或总控制室或手动操作
电机驱动式无此阀门
阀C 冲冼水进口阀 球阀DN50 关 关 开
阀D 混合器前置阀 截止止回阀DN50 开 开 关
阀E 冲洗水出口阀 球阀DN50 关 关 开
阀F 泡沫原液回流阀 球阀DN50 开 开 关
阀G 排污(加液)阀 球阀DN50 关 关 关 仅在排污或加泡沫原液时开启
阀H 平衡阀排气阀 球阀DN1/4 关 关 关 仅在平衡阀排气时开启
阀I 泡沫原液进口阀 手动球阀DN65 开 开 关
七 系统启动、运行
系统启动前准备工作完成处于待命状态下,可启动系统:
1.打开泡沫泵进口电动/手动阀(阀A、阀I),给泡沫泵供应泡沫液。
2.打开水轮机进口电动/手动阀(阀B),给水轮机供水,启动泡沫泵。
3.打开泡沫系统消防水供应阀(不含在撬块内,自配),给系统供水。
4.打开混合液出液管路阀门(不含在撬块内,自配),输出泡沫混合溶液。
5.初始工作时,打开平衡阀上的球阀H排气,当水从该阀溢出后即关闭。
6.系统运行后,双压表两指针读数应保持平衡,表明系统工作正常。
八 系统运行后冲冼
1.当泡沫系统运行结束后,撬块管道和泡沫泵及阀门等需用清水进行冲冼。
2.冲冼系统时需按照系统阀门开关状态表要求,将系统各阀门调到冲洗位置状态。
注意:冲冼过程中阀 A、阀F及阀I必须保持关闭,防止水倒流进入泡沫罐,影响罐内剩余泡沫原液的品质与性能!
3.当系统阀门调整到冲洗状态后,从阀C接入冲洗压力水对系统管道进行冲洗。冲洗管道的废水从阀E流出排向系统外部。冲洗时间大约为5~10分钟,以排出的水不再含有泡沫为准。
4.冲洗完毕必须将系统各阀门恢复到待命状态,随时准备再次运行。
九 系统维护
1.为保持系统完好,需对定期维护和试运,维护周期由用户根据自已要求和消防规范制定。
2.维护保养人员必须熟悉产品的性能,且必须经过厂家的培训。
3.定期检查泡沫液泵,各阀件及各连接处应无泄漏,为保证系统正常运行,各阀门应处于待命状态位置。
注:在调试及使用本装置时:①要将整个消防管路冲洗干净。②要将泡沫混合液管路上
的出口阀门全部打开(至少要保证泡沫液出液量大于消防水的进水量 ),否则会产生泡沫液从水轮机泻水口倒流的现象。
此现象为水轮机驱动装置所特有 |
|