以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1901|回复: 0
收起左侧

[分享] 煤气泄漏着火应急演练方案

[复制链接]
发表于 2015-12-19 08:40:57 显示全部楼层 |阅读模式
一 演练内容
     本次模拟焦炉地下室煤气泄漏事故开展救援行动,恢复煤气管道系统的正常运行。
     目的是通过本演练检验应急预案的合理性、有效性,使员工通过演练掌握应对重大突发灾害的处置能力。提高员工的安全操作和安全意识,能以最佳手段在最短时间内使事故得到控制处理。本次演练依照《炼焦车间地下室灾害事件应急预案》为蓝本制定。
二 地点:焦炉地下室北端。
三 时间:20年10月16日。
四 演练人员组成:
                应急演练领导:
                负责对本次演练指导、评判、总结。
                成员:调火全体成员及当班 测温工、交换机工。
五  演练过程
            模拟现场
                 炼焦车间2009年10月16日上午10:00交换机室煤气报警系统煤气浓度超标报警。测温工某某、某某持便携式气体检测仪在2#地下室南入口处,发现有煤气浓度严重超标,一方面紧急通知调火工段长**,另一方面将就近烟道窗户打开通风,启动紧急通风装置。并与远处观察没有发现异常情况。便通知**,并穿戴空气呼吸机拿便携式气体检测仪进入2#炉地下室检查,在后面监护。发现224#交换旋塞脱落,大量煤气泄漏,有一名调火工倒地。迅速回到交换机室电话通知车间主任**。
10:15测温工在2#焦炉北大门两米处拉警戒带, 南部于交换机处侧拉警示带。
(1)由现场指挥**发布指令将煤气主管压力降700Pa并由交换机工于机前监控,关小煤气主管前端开闭器,开启远程通风设备,进行通风,降低有害物浓度。
(2)10:20小组成员***穿戴空气呼吸器、带好CO、CH4 气体检测仪,使用铜质考克扳手将224#加减旋塞关闭。
(3)10:21接到救援通知后**佩戴防毒用具抬担架进入地下室,将倒地测温工**放在担架上绑好抬出。
                (5)对现场继续进行强制通风,待地下室着火现场有害气体检测达标,清洗224#交换旋塞安装,系统检查运转正常后,10:40恢复加热作业。
总结:      本次演练主要目的考察员工应急反映和消防用具穿戴使用。参加演练的人员对消防器材的使用基本都熟知,能够正确快速佩戴防毒用具。对于事故发生以后能够做出正确及时的处理。进入煤气场所有人监护,但监护人员同被监护人员距离太近。呼吸机穿戴好后可以快走不要跑动。
不想打字就选择快捷回复吧