以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 6083|回复: 3
收起左侧

一个防火堤内的储罐可以按一组储罐确定储罐间距吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-29 15:16:55 显示全部楼层 |阅读模式
只有两台100立方的甲类储罐,因为地方确实太小,如果按建规表4.2.2布置的话,放不下,是否可以按建规表4.2.3,把这两个储罐当做一个罐组?
只有一个防火堤内的罐区,如果罐容都满足建规表4.2.3的话,可以按一组储罐确定罐之间防火间距吗?
隐约感觉不可以,感觉只有一个罐区内确实分组了,才可以按表4.2.3,也就是说至少有两组,对不对?


发表于 2016-1-29 15:16:55 显示全部楼层
一组一个,我感觉可以。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 15:16:55 显示全部楼层
不可以,请参考建规中4.2.3条中说明。即使每个罐算一组,还是需要参照表4.2.2间距要求,需0.75D。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 15:16:55 显示全部楼层
我觉得 罐组布置 主要是对用地紧张来说的,只要你满足了第4.2.3条的要求 就可以按罐组布置了。
另外你不按罐组布置,就要满足第4.2.2条的一般情况的间距要求。
假如像楼主那样 只有2个100立方的甲类固定顶罐,用地又紧张的话,我觉得可以按一个罐组来设计,罐组包括2个储罐,然后储罐之间间距满足不小于2米(第4.2.3-2条)就行了。
如果不按罐组设计,只是常规的罐区设计,两个储罐就要满足0.75*D的要求,就要求大很多。
不知以上理解是否正确?