ASPEN PLUS模拟空调蒸发器求助!

[复制链接]
发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层 |阅读模式
aspen求助
aspen版本: 7.2
用ASPEN PLUS模拟空调蒸发器,设置进口空气28.6℃,1bar,得到出口20℃,风速620m3/h,相对湿度取50%。
用焓差法计算得空气得到冷量4.068KW。
但是ASPEN模拟的换热器heat duty一项得1.745KW。
为什么两者不同呢?难道heat duty不是指的换热量吗?
QQ截图20160413161351.jpg
 楼主| 发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层
顶一下,有人知道原因吗?

点评

为什么我算出来是一样的?  详情 回复 发表于 2016-4-13 22:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层
Leo123 发表于 2016-4-13 18:49
顶一下,有人知道原因吗?

为什么我算出来是一样的?
1.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层
bshao_sh 发表于 2016-4-13 22:50
为什么我算出来是一样的?

跟谁一样?你的结果是1.9KW,但是空气进出口焓差法结果得4.068KW
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层
-34497-(-32551.6)=-1945.6W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 17:09:50 显示全部楼层
这个没问题   两者相等   
回复 支持 反对

使用道具 举报