aspen求助
aspen版本: 8.8
本帖最后由 xuxumantian 于 2016-5-10 17:26 编辑

本人在做关于溴化锂制冷机的aspen模拟,但是发现经过发生器(气液分离器)之后无法蒸发出水分,这是什么原因呢?
进入发生器的温度是101.34度,压力为9.58kpa,望高人指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-10 17:26:24 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个韶华币

用ASPEN 模拟的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 17:26:24 显示全部楼层
Young322 发表于 2016-5-10 17:44
用ASPEN 模拟的吗?

对,请问你做过相关的研究吗?知道我出现的问题是什么原因吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 17:26:24 显示全部楼层
这是我做的流程,不知道哪里出的问题,希望高手帮忙啊

溴化锂制冷模拟.rar

589.38 KB, 下载次数: 76

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 17:26:24 显示全部楼层
chenduoan 发表于 2016-5-11 23:08
温度太低了估计是

已解决,谢谢帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 17:26:24 显示全部楼层

溴化锂浓度太高