以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1049|回复: 1
收起左侧

htri结果的分析…

[复制链接]
发表于 2016-6-1 22:44:06 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个干式蒸发器,计算用的是光管,由于实际用的是内螺纹管,所以换热面积就差了很多,但是htri里面的结果,比如阻力和监视器各点的状态是根据软件计算实际换热情况来算的,还是根据满足换热情况来算的呢?
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:44:06 显示全部楼层
比如进水温度12,出水温度7,制冷剂进口干度0.2,温度2度,由于换热面积不够,那么出口就还是两相的,温度差不多也是2度左右,那么计算结果里面制冷剂压降,是根据实际情况(实际输入的参数)来求的,还是假设换热面积够的情况下求得的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-9 03:50

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表