以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 6066|回复: 7
收起左侧

联锁和调节是不一样的吗

[复制链接]
发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层 |阅读模式
这个蒸汽调节算不算联锁呢,要不要在联锁条件表里提出来呢,联锁只是指启停或者开关吗,调节阀和自控开关阀是不是都要在仪表条件里的控制阀里提出来呢?没搞清楚两者关系,求指点

1.png
发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
图一直打不开。不知道为什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
这是一个控制。连锁一半是使用开关量,控制使用模拟量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
这是个调节回路, 一般如果有连锁的话需要和调节回路独立并串联在回路上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
你这只是一个由温度来进行调节阀门开度大小的调节回路,没有连锁啊,在仪表条件表中只需要提供通过调节阀的正常流量,你要求的最大流量和最小流量,还有介质参数等即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
这不是连锁,如果输出一个开关量,比如阀门不能打开,就是连所里
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
联锁与调节,一个是数字量,另一个是模拟量。从某种意义讲,联锁是为了安全,调节是为了工艺,服务对象不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 13:57:59 显示全部楼层
联锁与控制是有很大差别的,联锁一般是开关量控制的,其控制系统输出无非就是0或1,联锁控制阀也基本都是两位阀门,由电磁阀控制(当然也有在控制阀仪表风回路增加电磁阀实现联锁功能的,控制系统的调节阀一般用阀门定位器控制,其输入为模拟信号),要求严格的联锁系统需要单独的PLC或ESD或SIS系统,与控制的DCS分开,确保联锁系统可靠。还有就是联锁系统的一次表也一般与控制仪表分开,联锁仪表一般就是开关量,比如液位开关、温度开关等,从而达到联锁的可靠。从图上看,该仪表是控制系统不属于联锁系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-11 00:59

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表