以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 13811|回复: 18
收起左侧

安全阀的泄放温度

[复制链接]
发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层 |阅读模式
根据标准,火灾工况气体受热膨胀时,可用理想气体状态方程(PV=nRT)计算安全阀的泄放温度,想跟大家交流下,个人理解为泄放温度即为泄放状态下介质的温度,泄放压力为泄放时安全阀的入口最大压力,因此泄放温度也为安全阀泄放时的入口温度,安全阀泄放的出口温度根据节流效应计算,不知这样理解可对?请各位大神们各抒己见,不吝指导,谢谢!
发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
学习学习。                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
泄放温度就是安全阀全开时候的平衡温度。

点评

也就是安全阀阀芯升到最大高度后阀入口处的温度?  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tvb 发表于 2016-7-13 20:12
泄放温度就是安全阀全开时候的平衡温度。

也就是安全阀阀芯升到最大高度后阀入口处的温度?

点评

tvb
是的,是加上超压后的压力对应的平衡温度。  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-7-13 21:14
也就是安全阀阀芯升到最大高度后阀入口处的温度?

是的,是加上超压后的压力对应的平衡温度。

点评

这个平衡温度可以认为是泄放压力对应的露点温度吗?还是根据理想气体状态方程温度与压力成正比,然后用工作压力、工作温度与泄放压力计算出泄放温度?  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tvb 发表于 2016-7-13 22:17
是的,是加上超压后的压力对应的平衡温度。

这个平衡温度可以认为是泄放压力对应的露点温度吗?还是根据理想气体状态方程温度与压力成正比,然后用工作压力、工作温度与泄放压力计算出泄放温度?

点评

tvb
是泡点温度,对应的压力是设计压力+超压  详情 回复 发表于 2016-7-14 22:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-7-14 09:38
这个平衡温度可以认为是泄放压力对应的露点温度吗?还是根据理想气体状态方程温度与压力成正比,然后用工 ...

是泡点温度,对应的压力是设计压力+超压

点评

泄放的时候本来就是气体,怎么会是泡点温度呢?  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tvb 发表于 2016-7-14 22:00
是泡点温度,对应的压力是设计压力+超压

泄放的时候本来就是气体,怎么会是泡点温度呢?

点评

tvb
罐子里有液体,气液平衡  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tessal 发表于 2016-7-15 09:22
泄放的时候本来就是气体,怎么会是泡点温度呢?

罐子里有液体,气液平衡

点评

你好!假如我是正常的氮气储罐呢,常温操作,不会有液体存在的,泄放温度怎么选取,是不是会很大。例如:操作压力4Mpa,操作温度常温,氮气;罐子设计压力6Mpa,设计温度80℃。安全阀整定压力6Mpa(火灾工况对应的泄  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
泄放压力下的饱和温度,也就是泄放压力下介质的泡点温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
应该是泄放压力下的泄放温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
泄放压力下的饱和温度,正解。出口的温度按入口泄放温度已经是最保守的了,当然像液化烃之类的也要去考虑可能出现的最低温度,以此来设计出口管线的设计温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tvb 发表于 2016-7-15 21:51
罐子里有液体,气液平衡

你好!假如我是正常的氮气储罐呢,常温操作,不会有液体存在的,泄放温度怎么选取,是不是会很大。例如:操作压力4Mpa,操作温度常温,氮气;罐子设计压力6Mpa,设计温度80℃。安全阀整定压力6Mpa(火灾工况对应的泄放温度为267℃(状态方程))远高于设计温度了。如果罐子也设计到267℃(非常不经济)。请大神解惑。

点评

tvb
纯气体的罐子,火灾工况没有意义,因为要到上千度才能超压,此时设备本体被烧塌了,因此这类设备要做好水喷淋措施,防止设备超温。  详情 回复 发表于 2019-3-19 20:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
379408519 发表于 2019-3-19 16:53
你好!假如我是正常的氮气储罐呢,常温操作,不会有液体存在的,泄放温度怎么选取,是不是会很大。例如: ...

纯气体的罐子,火灾工况没有意义,因为要到上千度才能超压,此时设备本体被烧塌了,因此这类设备要做好水喷淋措施,防止设备超温。

点评

纯气体的罐子是不是就不考虑火灾工况了!假如我的泄放温度在钢材可承受范围呢小于866k,是否依然可以考虑火灾工况。如我上面的例子  详情 回复 发表于 2019-4-1 09:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
tvb 发表于 2019-3-19 20:52
纯气体的罐子,火灾工况没有意义,因为要到上千度才能超压,此时设备本体被烧塌了,因此这类设备要做好水 ...

纯气体的罐子是不是就不考虑火灾工况了!假如我的泄放温度在钢材可承受范围呢小于866k,是否依然可以考虑火灾工况。如我上面的例子

点评

tvb
你这个情况就是罐子都烧塌了,安全阀还没有起跳,那就是安全阀永远都不会起跳了,这个就没有意义了。做好喷淋,好像是10升每分钟每平方米,看看GB150,那里写了。  详情 回复 发表于 2019-4-1 19:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42660

发表于 2016-7-13 17:11:57 显示全部楼层
379408519 发表于 2019-4-1 09:17
纯气体的罐子是不是就不考虑火灾工况了!假如我的泄放温度在钢材可承受范围呢小于866k,是否依然可以考虑 ...

你这个情况就是罐子都烧塌了,安全阀还没有起跳,那就是安全阀永远都不会起跳了,这个就没有意义了。做好喷淋,好像是10升每分钟每平方米,看看GB150,那里写了。
回复 支持 反对